Question : Comment ajuster l’unité de mesure de la plage d’un transmetteur de pression Rosemount 3051G ?

2020-05-29View Original

Thread Content

Question : Comment ajuster l’unité de mesure de la plage d’un transmetteur de pression Rosemount 3051G ? C’est actuellement en Mpa, il vaudrait mieux le régler en PA. Est-il obligatoire d’utiliser un manipulateur manuel ?
Reply #22020-05-29
Je ne l’ai jamais utilisé, mais l’unité de mesure du manipulateur devrait être modifiable.
Reply #32020-05-29
Modification du manette. Cependant, ce modèle est généralement à haute pression. Pour afficher pa, combien de bits faut-il ? Ce n’est pas très approprié, n’est-ce pas ?
Reply #42020-05-29
La pression de test normale est de 200-1600 Pa, il semble que le modèle choisi ne soit pas le bon
Reply #52020-06-02
Le protocole HART utilise 475, celui de FF peut être modifié sur AMS ou aussi utiliser 475.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.