Durée d’interblocage du four de chauffage

2020-05-30View Original

Thread Content

Les installations pétrochimiques subissent actuellement des modifications liées aux systèmes de sécurité SIS, dont l’une consiste en un arrêt automatique du gaz principal en cas de pression continue élevée dans la chambre de chauffage. J’ai fixé la durée à 5 secondes. Qu’est-ce qui détermine ce temps ? Y a-t-il des exigences normatives, ou est-il nécessaire de calculer pour le déterminer ? Comment le calculer ? La valeur de verrouillage de la pression dans la chambre de combustion a été fixée à 50 Pa (pression négative dans le four) ; comment cette valeur a-t-elle été déterminée ? Est-ce que c’est fourni par le fabricant de fours ? Merci à vous tous
Reply #22020-05-30
La valeur de verrouillage haute pour la pression négative dans la chambre de combustion ainsi que le délai doivent être fournis par le fabricant du four de chauffage, confirmés par l’agence de conception, et déterminés en fonction des conditions réelles de production. Les exigences correspondantes se trouvent dans le NFPA 85-2015, Code des dangers des systèmes de chaudières et de combustion. 1. La fonction d’une forte pression négative dans la chambre de combustion est de prévenir les situations anormales causées par une rupture des tuyaux de chauffage, des défaillances des vannes d’aération ou des explosions.
2. Elle permet de prévenir les fluctuations à court terme en autorisant un retard.
3. Interblocage en cas de forte pression négative dans la chambre de combustion et actions ultérieures
Reply #32024-06-26
Les fours à chauffage sous vide que j’ai rencontrés (fours tubulaires, surchauffe par vapeur, fours de démarrage, avec charge égale) ne disposaient pas d’interblocage en cas de surpression (pression positive). De quel type de four s’agit-il ?
Reply #42024-06-26
Selon les « Directives pour la mise en place des systèmes de protection par interblocage des chaudières tubulaires dans les unités de raffinage de Sinopec », il est indiqué que, sauf indication contraire, tous les signaux déclenchant des conditions d’interblocage doivent persister pendant 1 seconde avant de pouvoir déclencher l’interblocage. Cependant, pour une valeur précise de 5 secondes, cela pourrait nécessiter une détermination en fonction des caractéristiques spécifiques du dispositif et d’une évaluation de la sécurité.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.