Je sollicite l’aide de tous les experts : dans le DCS3000 de Yokogawa, pour modifier la valeur de réglage (SV) de 1FIC1130 de 100 KG/H à 200 KG/H, il faut 2 heures pour que cette valeur monte progressivement de 100 KG/H à 200 KG/H par une courbe en pente (durée de montée de 2 heures), et non pas monter directement à 200 KG/H. J’ai entendu dire qu’on peut utiliser les blocs fonctionnels VELLIM ou FUNC-VAR pour cela, mais je ne sais pas comment connecter ces blocs à 1FIC1130, ni s’il existe d’autres méthodes plus efficaces. Je vous demande donc conseil ; il serait idéal de pouvoir obtenir un schéma de connexion. Merci beaucoup !!
Le contrôle du débit par Yokogawa est-il si lent ? C’est probablement dû aux exigences du procédé
1FIC1130 : Schéma de contrôle ? Il est nécessaire de consulter le schéma de contrôle original de 1FIC1130, ainsi que les exigences et contraintes en matière de contrôle du processus, afin de pouvoir donner des recommandations et indiquer comment le connecter à 1FIC1130.
Le 1FIC1130 est un instrument PID. Selon les exigences de production, la valeur de commande (SV) est passée de 100 KG/H à 200 KG/H. Après modification de cette valeur de commande de 100 à 200, le SV augmente progressivement de 100 à 200, ce qui prend 2 heures pour s’achever (en montant lentement de manière progressive), plutôt que de passer brusquement de 100 KG/H à 200 KG/H. Cela favorise davantage la stabilité de la production. J’ai entendu dire qu’il est possible d’utiliser les blocs fonctionnels VELLIM ou FUNC-VAR pour cela, mais je ne sais pas comment les connecter au 1FIC1130. J’espère que vous pourrez m’aider ! Il existe peut-être d’autres méthodes meilleures
Je pense qu’on peut modifier les paramètres PID, bien sûr, dans la mesure où le processus le permet
Avec le module VELLIM, c’est ainsi que nous procédons pour toutes nos rampes SV. Le pin OUT du module VELLIM alimente SET du module PID. Après l’installation, dans TUNING du module VELLIM, configurez respectivement pour DMVP et DMVM le taux d’augmentation et de diminution de SV (veuillez faire attention à la configuration de l’unité de temps (paramètre TU))
Le connecteur OUT(MV) du module VELLIM est relié à SET(SV) du module PID 1FIC1130, afin de définir DMVP (valeur limite de vitesse vers le haut) et DMVM (valeur limite de vitesse vers le bas) ; les autres paramètres sont configurés selon les besoins. 1FIC1130 à CAS, VELLIM à AUT/MAN, régler le SV du module VELLIM.
Il n’est pas nécessaire d’utiliser un module de connexion : on définit le graphique en ligne dans FUNC-VAR, puis on écrit un CALCU pour attribuer la valeur CPV de FUNC-VAR à SV
La valeur SV change automatiquement ; on devrait appeler cela une commande de programme. La pente de la rampe SV doit pouvoir être modifiée en ajustant les paramètres du bloc fonctionnel correspondant.
C’est plus simple et pratique avec VELLIM : une seule boucle de contrôle suffit, et cela paraît également plus intuitif dans le dessin de contrôle. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec CALCU, il faut ouvrir l’application pour voir les formules de calcul afin de comprendre ce dont il s’agit.
Veuillez dessiner en détail le schéma de configuration montrant la connexion entre le bloc fonctionnel VELLIM et le bloc fonctionnel 1FIC1130. Mon niveau en DCS est limité, donc merci de bien vouloir être le plus précis possible. Merci beaucoup ! ! !
D’après ma compréhension, vous exigez normalement un contrôle très stable, n’est-ce pas ? Les paramètres PID initiaux devraient garantir qu’il n’y ait aucune variation dans le PID, sans grandes fluctuations ; en général, dans les procédés industriels, on préfère que rien ne change. Ou alors, je ne sais pas si c’est une exigence technique qui exige une telle stabilité ; personnellement, j’ai l’impression que le PID ne sert à rien, car il n’y a pas de capacité de rétroaction. Cependant, les opérations de traitement sont généralement très stables et ne connaissent pas de grandes variations ; des changements aussi importants, comme une multiplication par deux, sont habituellement contrôlés manuellement en ouvrant des vannes. Le PID doit être stable, mais il doit aussi être suffisamment flexible pour permettre de grandes variations ; il est donc difficile à régler. On ne peut pas avoir le beurre et l’argent du beurre.
Les connexions dans le dessin de contrôle sont très simples ; comme le montre l’image, 10HC100 est ce que VELLIM utilise pour définir la valeur de rampe. Les paramètres spécifiques de réglage de la vitesse de rampe doivent être configurés après le téléchargement ; la réponse au 7e étage l’explique très clairement