HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Faut-il installer un détecteur de gaz combustible ou un détecteur de gaz toxique pour l’éthylène dichloré ?

2020-05-31View Original

Thread Content

Il y a un projet pour lequel des stocks d’éthylène dichloré sont conservés dans l’entrepôt. Pourriez-vous me conseiller s’il faut installer un détecteur de gaz toxiques ou un détecteur de gaz combustibles ?
Reply #22020-05-31
La norme GBT 50493-2019 sur la conception des systèmes de détection et d’alarme pour les gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique classe le dichloroéthane à l’annexe A, c’est-à-dire comme gaz inflammable. Cependant, selon la disposition 3 (dispositions de base) : pour les milieux gazeux monocomposants qui sont à la fois des gaz inflammables et des gaz toxiques, des détecteurs de gaz toxiques doivent être installés. L’éthylène dichloré est toxique et possède un potentiel cancérigène. Compte tenu de ce qui précède, je pense qu’il conviendrait d’installer des détecteurs de gaz toxiques.
Reply #32020-06-09
Il semble qu’il y ait peu de détecteurs de gaz toxiques pour le dichloroéthane
Reply #42020-06-10
Dans le manuel du produit, on dit que c’est utilisé dans les gaz combustibles. En fait, je pense que peu importe s’il s’agit de gaz combustibles ou de gaz toxiques, l’important, c’est de pouvoir mesurer leur concentration, n’est-ce pas ?
Reply #52020-06-10
La norme GB50493-2019 stipule clairement que pour les gaz à la fois combustibles et toxiques, le calcul s’effectue selon les seuils applicables aux gaz toxiques.
Reply #62020-06-11
Si c’est pour la détection de gaz combustibles, la concentration est bien plus élevée.
Reply #72020-06-19
Mais il n’y a pas de produit, par exemple, des fabricants comme Te’an n’ont pas ce modèle toxique
Reply #82020-06-19
Pour les bâtiments industriels, en particulier les entrepôts, il convient de prêter une attention particulière au risque d’incendie dans les entrepôts. Veuillez vous référer à GB50016-2014 (édition 2018) : le dichloroéthane appartient clairement aux matières présentant un risque d’incendie de catégorie A. Comment pourrait-on se passer d’un système d’alarme incendie et d’un système d’alerte précoce pour les gaz combustibles ?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.