Thread Content
Le compteur de débit à vortex mesure le débit de vapeur, pour un tuyau DN50. Le compteur de débit à vortex a été commandé en DN80, il faut donc effectuer un rétrécissement. Cela aura-t-il un impact important sur la mesure de la vapeur après ce rétrécissement ?
La section en tuyau droit est conforme aux exigences ; il faut vérifier si la vitesse du flux peut atteindre le minimum requis. Si c’est le cas, il ne devrait y avoir aucun problème. . . . Dis-moi, il est trop tard pour fixer un nouveau montant de 50 maintenant ? Utilisez 80 pour des pièces de rechange ailleurs
Ça n’a pas beaucoup d’impact, c’est sous-employer un excellent matériel, c’est du gâchis. :lol
Il faut également vérifier si les limites supérieure et inférieure de la plage sont suffisantes, car la plage de DN80 est plus large que celle de DN50
Lorsque le débit est faible, il peut être impossible de mesurer
Il est impossible d’éviter les problèmes : le tuyau est de DN50, tandis que vous voulez installer un débitmètre de DN80. Consultez les normes d’installation des débitmètres à vortex : il faut laisser suffisamment de longueur entre les tuyaux avant et après, c’est-à-dire que le tuyau doit être suffisamment long. De plus, la conception initiale était basée sur des paramètres de DN50 ; maintenant que c’est un tuyau de DN80, la pression et la vitesse seront certainement différentes. Il faudra redessiner les paramètres, et demander au fabricant du débitmètre à vortex de refaire les calculs.
C’est bien ce que je veux dire : les tronçons de tuyau droits répondent aux exigences, et bien sûr, pour un débitmètre DN80, il faut calculer les tronçons de tuyau droits avant et après en fonction de DN80; Le tuyau est passé à DN80, ce qui entraînera une diminution de la vitesse de flux. Il faut absolument calculer quelle est la vitesse de flux minimale pour pouvoir effectuer des mesures correctes Pour un tronçon de tuyau droit où la vitesse du flux est conforme aux exigences, quel problème y a-t-il à la changer en 80 ?
Calculer le nombre de Reynolds dans cette plage n’a aucun impact. Vérifier que la section droite est suffisante
Pourriez-vous m’indiquer s’il y a des erreurs si la distance entre les sections droites du compteur de débit n’est pas suffisante ? Cette valeur d’erreur est-elle constante ? Par exemple, le débit réel devrait être de 2, mais comme ma section de tuyau droit ne répond pas aux exigences, en raison d’une erreur, le compteur affiche 1. Cependant, cette valeur d’erreur est constante, ce qui permet de l’utiliser comme référence dans une utilisation pratique
Ce ne doit pas être une simple déviation fixe, n’est-ce pas ? La longueur du tronçon de tuyau droit est insuffisante, ce qui provoque une distorsion de la distribution des vitesses du fluide à l’intérieur du tuyau ; par conséquent, le coefficient de débit réel de l’appareil n’est pas identique au coefficient de débit défini lors de son calibrage en usine. Récalibrer nécessite d’utiliser une calibration par court-circuit, c’est trop compliqué. . .
En principe, il suffit que les conditions d’exploitation répondent aux exigences de mesure pour DN80 : il s’agit d’une part des tronçons de tuyau droits avant et après, et d’autre part des limites supérieure et inférieure du débit, c’est-à-dire que la vitesse du fluide doit se situer dans la plage de mesure ; cela fonctionne car les plages de mesure de ces deux diamètres diffèrent
Oh. En réalité, nous n’avons pas besoin d’un débit absolument exact avec un compteur de débit. On peut utiliser le débit relatif. Combien cette fois ? La prochaine fois, ce sera un peu plus grand, c’est suffisant.
La mesure des gaz par méthode des vortex nécessite généralement un rétrécissement du diamètre ; votre estimation n’est pas utilisable, seuls des débits assez importants peuvent être mesurés.
Les mesures effectuées lorsque le débit est faible ou instable présentent probablement des erreurs. Il faut également tenir compte de la quantité de vapeur utilisée : si elle reste constamment dans les limites acceptables, c’est bien, mais si elle est intermittente, avec seulement quelques heures d’utilisation par jour, les erreurs seront plus importantes
La plupart des capteurs à courant de Foucault pour la mesure des gaz nécessitent un rétrécissement du conduit ; dans votre cas, il est possible que même des débits faibles ne puissent pas être mesurés, et la précision de la mesure n’est absolument pas garantie.