Thread Content
Je demande de l’aide aux experts. Comme le montre la figure, l’opération limite dont j’ai besoin est que le fluide en phase liquide de l’évaporateur/échangeur recouvre la plaque supérieure, afin d’éviter la corrosion de l’interface gaz-liquide, tout en veillant autant que possible à ce qu’il n’y ait pas de fluide en phase liquide dans le réservoir d’évaporation/réservoir de séparation. Il s’agit maintenant de mettre en place une mesure du niveau ; je me demande s’il est approprié d’utiliser LT-101 + LT-103 ou bien d’installer directement LT-102
Êtes-vous sûr que l’installation sur place est également comme ça ?
Il semble que les niveauurs soient généralement connectés au corps du réservoir ; c’est la première fois que j’en vois un connecté à un tuyau !
En raison de l’influence de la direction du fluide, il semble que trois niveauments utilisant la méthode de différence de pression ne puissent pas mesurer le niveau. Il est recommandé d’utiliser un niveau à impédance radiofréquence ou un niveau capacitif pour le niveau 101, en l’insérant depuis le fond, en tenant compte de l’influence de la température.
J’ai compris. Il suffit d’utiliser le LT-101
Si le niveau de liquide mesuré sur cette section du tuyau peut représenter le niveau du évaporateur, on peut choisir le LT102 ; les alarmes haute et basse correspondent justement au zéro du LT101 et à la plage du LT102
L’installation du niveau d’eau se fait généralement sur le réservoir
Ce design présente des défauts, vous pouvez y jeter un coup d’œil aux différents facteurs affectant l’efficacité de la transmission thermique ! Les matériaux doivent former un flux circulaire pour échanger de la chaleur avec la vapeur, améliorant ainsi l’efficacité de la transmission thermique !
Laissez LT101, retirez LT102 et LT103. Pour savoir si le fluide au fond du échangeur entre en contact avec la plaque supérieure, il suffit d’ajouter un interrupteur de niveau en dessous de cette plaque. Ainsi, vous pourrez déterminer à la fois s’il y a du niveau dans le réservoir de séparation et si la phase liquide de l’échangeur inonde le système. Installer autant de débitmètres n’est pas pratique, et leur mise en place est également difficile. De plus, l’échangeur de chaleur se trouve clairement entre deux étages : il est à se demander si l’espace réservé pour les fondations permettra d’y installer des débitmètres. Ensuite, il n’est pas recommandé d’installer des débitmètres sur les tuyaux, car cela présente de nombreux inconvénients. De plus, le flux de niveau du liquide dans votre cuve d’évaporation va-t-il vers le échangeur de chaleur ? D’après la structure, le fluide passe dans le canal de tuyauterie, tandis que la vapeur passe dans le canal de coquille. La matière au fond du échangeur ne fera que s’accumuler de plus en plus. Ne pourrait-on pas envisager d’ajouter un réservoir de retour à séparation pour créer une circulation vers l’échangeur ?
Un technicien vous dira que cette méthode de mesure est imprécise et que le transmetteur sera également endommagé
La mise en œuvre sur site n’a pas encore eu lieu, on est actuellement en phase de conception
Merci ! Il y a actuellement de l’espace pour l’installation sur site, et installer un niveau d’eau sur les tuyaux est la seule solution possible. Pour l’instant, le design du procédé est fait ainsi ; on verra cela après le démarrage.