Thread Content
Chers experts, quel matériau est préférable pour les gaines des thermomètres dans les réservoirs de chlore liquide, pour un réservoir en service et un réservoir de réserve ? Le 316L, ça ira ? Le matériau du réservoir est Q345R. De plus, lorsque le réservoir de réserve est vide et que les vannes ne sont pas hermétiquement fermées, le revêtement en 316L peut-il être endommagé par une petite quantité de chlore dans l’environnement ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sdlyml le 4-06-2020 à 08:04. Le matériau 316L que vous mentionnez ne conviendrait probablement pas dans ces conditions d’utilisation. . . Utilisons le Haste C. Un manchon en PTFE peut également faire l’affaire, mais il vaut mieux éviter de l’utiliser, car parfois sa qualité n’est pas très bonne, ou bien le manchon extérieur se casse lors de l’installation, ce qui est très problématique.
Recommandé : acier H, 304+PTFE ou 316L+PTFE
Le matériau en 16 manganèse peut-il être utilisé ? En général, les tuyauteries de chlore liquide utilisent ce matériau.
D’accord, essayons l’Hastelloy C276
D’accord, essayons l’Hastelloy C276
Ici, à part un léger point de vaporisation à basse température pour le 16Mn, tout le reste est du 20
Ici, à part un léger point de vaporisation à basse température pour le 16Mn, tout le reste est du 20
Ici, à part un léger point de vaporisation à basse température pour le 16Mn, tout le reste est du 20
Ici, à part un léger point de vaporisation à basse température pour le 16Mn, tout le reste est du 20
Des matériaux ordinaires suffisent, à condition de maintenir le taux d’humidité du chlore en dessous de 50 ppm ; l’usage de l’acier 316 est amplement suffisant. Il n’est pas nécessaire d’utiliser C276, vous pouvez consulter le manuel des matériaux résistants à la corrosion. Le matériau des réservoirs de chlore liquide est en réalité très simple ; si le chlore n’est pas suffisamment séché pour éliminer l’eau, votre réservoir subira une corrosion grave avant même que votre thermomètre ne soit endommagé.
Le chlore liquide est du chlore sec, sans humidité. Le matériau 316 suffit. Le chlore humide doit être utilisé avec HaC