Le réacteur est équipé d’une résistance thermique PT100, dont le signal est transmis à la salle de contrôle via le DCS. Il y a maintenant de nouvelles exigences : il faut afficher la température sur le site sans modifier l’équipement existant, et il n’est pas possible de passer à un capteur de température intégré. Quelles sont vos bonnes idées ?
Reply #22020-06-04
Le plus simple est d’ajouter sur place un capteur de température intégré affichant la température. 。 。 Puisque c’est impossible, il ne reste plus qu’à faire parler l’équipement à nouveau, pour afficher en direct le précédent
Reply #32020-06-04
Ajouter un transmetteur séparé, connecter le PT100 à l’indicateur avec affichage sur site, et envoyer le signal 4-20 mA depuis l’indicateur vers le DCS
Reply #42020-06-04
La cuve de réaction doit rester sous pression atmosphérique pendant une longue période ; ajouter trop d’orifices crée beaucoup de complications. Il y a sur place un indicateur de température déjà installé, et la résistance thermique PT100 est du type équipé d’un module intelligent
Reply #52020-06-04
Le signal émis par ce module intelligent de température est connecté à un afficheur numérique (installé à côté du cuveau), qui le transmet ensuite au DCS, et c’est prêt.
Reply #62020-06-04
Utiliser un thermomètre bimétallique avec résistance thermique
Reply #72020-06-04
Cette méthode fonctionne, c’est pas mal !
Reply #82020-06-04
Afficher un thermomètre bimétallique avec sortie
Reply #92020-06-05
Cette question devrait être très simple : il suffit d’ajouter un T-tron à une sortie donnée, d’installer un thermomètre bimétallique pour une indication en site, et c’est bon.
Reply #102020-06-07
Ce post a été modifié pour la dernière fois par You Yu le 7/06/2020 à 10:21. On ne voit pas que ce qui suit ne peut pas être chauffé
Reply #112020-06-12
Utiliser un thermomètre à résistance thermique à deux branches, dont un groupe est connecté au DCS. Installer un compteur secondaire sur site, relié à un autre groupe pour afficher la température.
Reply #122020-06-13
Installer un écran d’affichage ; si une protection anti-explosion est nécessaire, installer un écran anti-explosion. Peut se connecter en communication avec DCS pour une affichage synchronisé.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.