Demande d’aide pour le retour de l’interrupteur

2020-06-04View Original

Thread Content

Avez-vous déjà vu ce type de rétroaction de vanne ? Quel signal est généré par cet appareil ? Ce n’est pas un signal numérique ?
Reply #22020-06-04
Ce qui est émis, ce sont des niveaux hauts et bas et non des signaux classiques d’ouverture/fermeture ; consultez les signaux NAMUR……
Reply #32020-06-04
Présentation de l’actionneur électrique à rotation multiple à action directe
I. L’actionneur électrique à rotation multiple à action directe, également appelé actionneur électrique à rotation multiple pour ouverture électrique, prend 4-20 mA comme exemple : un signal de 4 mA correspond à la fermeture de la vanne, tandis qu’un signal de 20 mA correspond à son ouverture. Avec signal de sortie 4-20 mA, fonction anti-explosion. Cette série d’appareils électriques se caractérise par des fonctionnalités complètes, des performances fiables, un système de contrôle avancé, une petite taille, un poids faible, ainsi qu’une facilité d’utilisation et de maintenance. Les vannes peuvent être contrôlées à distance, de manière centralisée et automatiquement. Il est largement utilisé dans les secteurs de l’électricité, de la métallurgie, du pétrole, de la chimie, de la papeterie et du traitement des eaux usées. II. Environnement de travail et paramètres techniques principaux Alimentation : standard, triphasé 380 V (50 Hz) ; spécial, triphasé 660 V, 415 V (50 Hz, 60 Hz) ; Monophasé 220 V, 110 V (50 Hz, 60 Hz). Environnement de fonctionnement : Température ambiante : -20 ~ +60 °C (sur commande spéciale : -40 ~ +80 °C). Humidité relative : ≤95 % (à 25 °C). III. Type à régulation globale : en intégrant un système de régulation sur la base du type global, on obtient un dispositif électrique à régulation globale, dont la partie électrique est composée d’un module de régulation, d’une boîte de boutons, d’un indicateur d’ouverture (ou indicateur numérique), de contacteurs, etc. Peut recevoir et émettre des signaux standard de 4 à 20 mA.
Reply #42020-06-04
Ce doit être un signal de tension. Cherchez le manuel du produit P+F ; il s’agit probablement d’un signal Namur
Reply #52020-06-04
Vérification de la continuité : les deux ensembles de fils sont connectés en position ouverte ou fermée, les contacts peuvent être ajustés à l’aide d’une caméra intermédiaire, un ouvert et un fermé
Reply #62020-06-04
Il s’agit de retours en valeur binaire ; dans la salle de contrôle, on définit simplement différents points de tension ou plages de tension correspondant à 0 et 1 en fonction de la tension mesurée; La grandeur analogique génère un signal analogique continu en fonction du déplacement de la vanne.
Reply #72020-06-05
Alors, on ne voit pas bien le module ; il devrait y avoir des explications dessus. S’agit-il de deux modules assemblés l’un au-dessus de l’autre, ou d’un module composite ? Il s’agit probablement d’un interrupteur magnétique de type proche : la partie rouge du levier de vanne se rapproche du module ; lorsque la vanne s’ouvre, la partie verte du levier se détache et vient se rapprocher de la partie supérieure du module de retour d’information, signal NUMAR – il faut mesurer les niveaux haut et bas (4 V, 8 V)
Reply #82020-06-05
Il s’agit d’un signal numérique de retour pour vérifier si la vanne est bien ouverte ou fermée.
Reply #92020-06-05
C’est juste un retour de valve ordinaire. Signal de commutation de sortie, deux camées, correspondant à deux interrupteurs de course mécaniques.
Reply #102020-06-06
Ce post a été modifié pour la dernière fois par HEJIYUER le 6-6-2020 à 22:11 : La salle de contrôle NJ2- V3-N N= NAMUR nécessite un bouclier de sécurité (amplificateur de signal)
Reply #112020-06-07
On dirait un interrupteur magnétique : lorsque la vanne est en position d’interrupteur, si vous déconnectez le segment de sortie, il suffit de vérifier s’il s’agit d’un signal de canal ou d’un signal de tension pour le savoir
Reply #122020-06-08
https://www.sohu.com/a/240269522_556214
Reply #132020-06-08
Signal de Namur. Contrairement aux interrupteurs de rétroaction à contacts secs, il est nécessaire d’installer dans le boîtier une barrière de sécurité alimentée en 24 V. Cette barrière de sécurité a pour fonction d’isoler le retour d’information du module, ainsi que de fournir l’alimentation au interrupteur de retour d’information représenté sur la figure. Tension aux deux bornes du commutateur de rétroaction dans le diagramme de mesure directe. Par exemple, 8V signifie que la connexion est interrompue, aucun retour n’est reçu. 4V représente la fermeture, le retour du signal de feedback. Ce signal de 4 V ou 8 V atteint la barrière de sécurité, qui détermine s’il s’agit de 8 V (pas de retour de feedback) ou de 4 V (retour de feedback). Ensuite, une signalisation de déconnexion et de fermeture est envoyée à la carte. J’ai oublié s’il s’agit de 4V ou 8V. Mesurez la tension et vous saurez
Reply #142020-06-09
Le signal NAMUR est passif à 2 fils, alimenté en 8 VDC nominale, avec des signaux d’ouverture/fermeture de 1 mA et 3 mA.
Reply #152020-06-12
C’est le signal de Namur, utilisé avec une barrière de sécurité
Reply #162020-06-18
Il s’agit d’un interrupteur de limite pour une vanne à commande, qui fournit deux signaux indiquant que l’ouverture et la fermeture sont atteintes. On utilise des capteurs de proximité Pfeiffer
Reply #172020-06-19
Le signal de tension di, c’est à en perdre la tête, il suffit de le mesurer avec un multimètre pour le savoir

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.