Je me souviens que les instruments SIS et les instruments DCS ne peuvent pas être partagés, mais ceux qui participent au contrôle peuvent-ils être partagés avec les interlocks DCS ?
C’est possible, puisque tout se trouve du côté DCS ; il n’y a pas d’exigence impérative de les séparer. Cependant, il est préférable d’évaluer si la fiabilité du instrumentaire en mode partagé répond aux exigences des interlocks DCS
On peut jouer n’importe quoi dans DCS
**Il est stipulé que le SIS doit être indépendant du DCS ; ils ne peuvent plus être partagés
Les normes sont acceptables, mais le numéro 116 stipule déjà qu’il doit être indépendant
Le document n° 116 indique que le système de instrumentation de sécurité est indépendant du système de contrôle du processus
On peut le partager. Document n° 116 : Le système de sécurité instrumenté (SIS) est indépendant du système de contrôle du processus. Le système DCS ne dispose pas de certification de sécurité et n’appartient pas au SIS, il n’est donc pas nécessaire de le configurer séparément.
Ce n’est pas une sœur, c’est juste un contrôle de processus, on peut l’utiliser directement
Dans DCS, amusez-vous comme vous voulez, faites de belles prouesses !
L’affichage peut être partagé ; il s’agit simplement du signal en direct qui est divisé en deux circuits par un distributeur. Que le signal de sortie soit AO ou DO, il faut garantir qu’il soit unique, sinon le système sera perturbé.