Temps de course complet de la vanne

2020-06-04View Original

Thread Content

Le temps total de fermeture d’une vanne correspond-il au temps nécessaire pour que la vanne passe de l’ouvert à la fermeture, puis de nouveau à l’ouvert ? Faut-il l’allumer ou l’éteindre ? Le temps de course complet dans le SHT3005 10.3.5.5 n’est-il pas trop élevé ? Instrument de contrôle automatique
Reply #22020-06-05
Ce n’est pas différent ? Il y a des modèles électriques et pneumatiques ! Il y a aussi des calibres différents
Reply #32020-06-05
De fermé à fond à ouvert à fond, puis de nouveau à fermé à fond, ou d’ouvert à fond à fermé à fond, puis de nouveau à ouvert à fond
Reply #42020-06-05
Où a-t-on trouvé ce concept ?
Reply #52020-06-05
Le temps de trajet dans les règlements pétrochimiques est très long, donc j’ai des questions
Reply #62020-06-06
Temps d’un seul trajet. Le SH est plutôt strict. Des vannes trop rapides sont néfastes pour le remplissage. Le circuit de commande est dynamique, il faut donc évaluer les indicateurs liés aux petits déplacements de la vanne. Il faut regarder principalement trois points : 1. Résolution (plus elle est faible, mieux c’est) : par exemple, lorsque la valeur en mA varie de 1 %, la vanne doit être capable de réagir en conséquence ; si c’est le cas, la résolution globale de la vanne est de 1 %. 2. Écart de retour (plus petit, mieux c’est) Par exemple, lorsque la valeur d’entrée en mA change de 0,5 % dans le sens inverse, la vanne doit-elle également réagir en effectuant un mouvement inverse ? 3. Le temps de réponse de la vanne (un temps approprié suffit) : par exemple, dans un circuit de contrôle de température, le temps nécessaire pour que la vanne atteigne sa position après une augmentation manuelle de 2 % de l’ouverture, et le temps nécessaire pour que la température atteigne sa valeur cible. Il est exigé que le premier temps soit inférieur à 1/4 du second. Le temps d’action de la vanne doit être plus rapide que le « temps de réponse du processus » afin de pouvoir la régler. Ces trois critères sont les indicateurs les plus importants pour évaluer les performances des vannes, conformément à la norme GBT 17213.18-2015 – Vannes de contrôle des processus industriels, partie 9 : Procédures d’essai pour la mesure de la réponse à un signal d’impulsion. Il n’est pas très raisonnable de se fier au temps total du trajet pour guider les principes de conception. Par exemple, les actionneurs à cylindre exercent une grande force et ont un temps de parcours complet court, mais leurs performances sont inférieures à celles des membranes à ressort. Je ne choisirai pas un actuateur à cylindre en priorité pour minimiser le temps total du cycle, juste pour être « conforme aux normes ». Si vous ajustez le circuit de commande, vous prendrez une connaissance concrète des exigences en matière de performance des vannes.
Reply #72020-07-21
Vous êtes vraiment compétent. À mon humble avis, les normes du secteur pétrochimique concernent l’ensemble du cycle pour les vannes à commande électrique ; le délai indiqué correspond au temps nécessaire pour que une telle vanne passe de la position ouverte à celle fermée, ou inversement. Il s’agit apparemment d’une exigence stricte, visant à garantir que la vanne puisse se fermer ou s’ouvrir dans le délai prescrit dès réception du signal, afin d’assurer la sécurité. Les critères que vous proposez concernent plutôt les vannes de régulation. Je ne sais pas si j’ai bien compris ; veuillez m’éclairer, merci !
Reply #82020-07-21
Vous êtes vraiment compétent. À mon humble avis, les normes du secteur pétrochimique concernent l’ensemble du cycle pour les vannes à commande électrique ; le délai indiqué correspond au temps nécessaire pour que une telle vanne passe de la position ouverte à celle fermée, ou inversement. Il s’agit apparemment d’une exigence stricte, visant à garantir que la vanne puisse se fermer ou s’ouvrir dans le délai prescrit dès réception du signal, afin d’assurer la sécurité. Les critères que vous proposez concernent plutôt les vannes de régulation. Je ne sais pas si j’ai bien compris ; veuillez m’éclairer, merci !
Reply #92020-07-21
Ce post a été modifié pour la dernière fois par HEJIYUER le 21/07/2020 à 23:15. Le temps d’action de la vanne à commande en chaîne doit être déterminé en fonction du temps requis par l’ensemble de la chaîne de commande. Par exemple, pour la chaîne TSHH, le temps total requis par le processus est de 5 s : détection de la température : 2 s, DCS/PLC : 1 s, relais : 0,5 s. Il ne reste donc que 1,5 s pour la vanne. Le temps d’action des vannes programmables doit être conçu en fonction du « rythme temporel » requis par l’ensemble du processus, sinon il ne sera pas suffisant, comme c’est le cas pour l’adsorption sous pression variable PSA. 3,5 concerne les vannes à interrupteur, comme celles de 10 pouces, 10x3=30 s ; la plage normative prévue est de 10 à 30 s. En général, nous ne voulons pas que le temps soit trop court, car des mouvements rapides ont également un impact sur les tuyaux. Pour le temps de course complet de la vanne de régulation, il est probable qu’aucune norme ne fixe de exigences, comme expliqué dans mes posts précédents. En fait, de nombreux positionneurs de vannes intelligents + logiciels de supervision permettent de réaliser des tests dynamiques des vannes. Pour les vannes de régulation, la précision de positionnement et la réponse dynamique sont bien plus importantes que le « temps de parcours complet » ; tout cela sert le processus afin d’améliorer la précision/la qualité du contrôle.
Reply #102020-07-22
Ce qui suit est purement une interprétation personnelle du travail : le temps de course complet des vannes n’est important que pour les vannes de fermeture, qu’elles soient électriques ou pneumatiques. Le temps de course d’une vanne de régulation correspond au temps total pour parcourir toute la plage de 0 % à 100 % (4–20 mA) ; pour une vanne à fermeture pneumatique, cela va de la position entièrement ouverte (état initial) à la position entièrement fermée, tandis que pour une vanne à ouverture pneumatique, c’est de la position entièrement fermée à la position entièrement ouverte. La course des vannes de coupure électriques et pneumatiques dépend du statut de panne de la vanne : FO ou FC ? Voici un exemple de valve à fermeture par action simple FO pneumatique : État en cas de panne : ouverte en grand. État normal de production : fermée en grand. En condition normale de production, la valve est alimentée en électricité et en air ; en cas de perte d’électricité ou d’air, elle revient à une position ouverte en grand. Il s’agit d’une action directe avec un temps court.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.