Sur le site, un interrupteur de niveau à diapason FEL54 émet une alarme ; le câblage est en ordre, tout comme la connexion par rapport à la terre. Le service de contrôle automatique indique qu’il s’agit d’un signal de 24 V. Ne s’agit-il pas plutôt d’un signal d’ouverture/fermeture ? Qu’est-ce que c’est que ces 24 V ? Quelqu’un a-t-il ce manuel ? Auparavant, c’était un câblage DCS, et maintenant c’est un SIS. Leur câblage est-il identique ?
Un fonctionnement normal de l’alarme DCS est égal à zéro (sans tension), tandis qu’un fonctionnement normal de l’interblocage SIS est égal à 1 (avec tension). Sous-déclaration connectée à NC pour l’interblocage bas, sur-déclaration connectée à NO pour l’interblocage haut. Comme on ne peut pas mesurer directement la continuité avec un multimètre lorsqu’il y a du courant, on détermine la continuité des bornes en mesurant la tension entre elles : 24 V signifie que la connexion est interrompue, tandis que 0 V signifie qu’elle est fermée. Je comprends : si ce n’est pas à votre goût, ne commentez pas.
Dans le groupe de terminaux de gauche, L1 et N fournissent une alimentation continue de 24 VDC pour faire fonctionner les circuits internes. Les 6 terminaux de droite représentent deux ensembles de contacts DPDT (ouverts et fermés), l’alimentation étant connectée du côté gauche et les signaux DO étant émis du côté droit. Si le DCS et le SIS partagent un commutateur à diapason, il suffit de connecter un ensemble parmi les contacts de droite.