Problème CS3000

2020-06-05View Original

Thread Content

Notre entreprise a installé une station d’ingénieur en réserve. Comme l’entreprise a élargi ses activités et ajouté de nouveaux nœuds, j’ai fait une copie de sauvegarde des fichiers de projet actuels. Comment puis-je placer ces fichiers de projet sauvegardés sur la station d’ingénieur en réserve pour qu’ils remplacent les fichiers actuels ? Merci !
Reply #22020-06-05
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 7/06/2020 à 15:27. Voilà : il ne peut y en avoir qu’un seul sur la station des ingénieurs, généralement HIS0164. L’essentiel est de faire une sauvegarde de la configuration sur un ou deux autres supports de stockage après chaque téléchargement, afin d’éviter les pannes du disque dur. Conformément aux exigences du chemin normal de Yokogawa : en tant que station d’ingénieur de secours, le nom de la station, l’adresse IP et le code clé doivent être identiques à ceux de la station d’ingénieur principale. Une fois le logiciel installé : 1. Copiez le répertoire du nom du projet de la configuration de sauvegarde dans x:\CS3000\eng\BKProject\, c’est-à-dire : x:\CS3000\eng\BKProject\NomDuProjet. 2. Ouvrez YOKOGAWA CENTUM\System View ; dans la boîte de dialogue « default project not found, Create? », sélectionnez « Browse » et indiquez le chemin x:\CS3000\eng\BKProject\NomDuProjet. Une fois cela fait, il s’agira du Projet Actuel. 3. Si ce n’est pas le Projet actuel, ouvrez Program\YOKOGAWA CENTUM\Project’s Attribution Utility, modifiez les propriétés du Projet en « Current » (un seul Projet actuel est possible), puis cliquez sur OK. De plus, il faut noter que la configuration de la sauvegarde doit être identique à celle de la station de contrôle (Current), sinon le téléchargement en ligne ne sera pas autorisé. Une fois téléchargé sur la station de contrôle x#, la configuration de l’ancienne station d’ingénieur n’est plus utilisable en ligne pour la station de contrôle x#, et ne peut être téléchargée qu’en mode hors ligne. Ne mélangez pas les deux postes d’ingénieur : les fichiers de configuration peuvent facilement être mal configurés. En ligne, c’est en ligne ; en réserve, c’est en réserve. L’essentiel est de faire une sauvegarde de la configuration après chaque téléchargement. Le système en ligne est défectueux ; copiez la configuration de sauvegarde sur le système de secours, puis mettez ce dernier en ligne.
Reply #32020-06-23
Bonjour, héros ! J’ai suivi votre méthode, mais j’ai rencontré le problème suivant : comme indiqué sur l’image, il est écrit « Becuse it exceeds the permissible number (0) of application capacity expanded packages, cannot open the project (LGKF01) ». Je ne sais pas d’où vient le problème.
Reply #42020-06-25
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 25/06/2020 à 20:45. Est-ce que l’on utilise le keycode de la station d’ingénieur ? La cause réside dans le nombre autorisé (0) ; il ne devrait pas être 0. Ce projet fait-il partie de la station d’ingénierie originale décrite au 1er étage, ou s’agit-il d’un autre projet introduit séparément ? Essayez ceci : créez un projet par défaut, changez les propriétés du projet de par défaut en propriétés définies par l’utilisateur, enregistrez le projet réel et configurez ses propriétés sur celles actuelles. 1. Copiez le répertoire du nom du projet de la configuration de sauvegarde dans x:\CS3000\eng\BKProject\, c’est-à-dire x:\CS3000\eng\BKProject\NomDuProjet. Supprimez les autres projets. 2. Ouvrez YOKOGAWA CENTUM\System View, et dans la boîte de dialogue « Projet par défaut non trouvé, Créer ? », sélectionnez : OUI, pour créer le projet par défaut MYPJT. Ensuite, fermez System View. 3. Ouvrez le programme \YOKOGAWA CENTUM\Project's Attribution Utility, sélectionnez le projet par défaut MYPJT, cliquez sur Change pour le modifier en UserDefined Project, puis sur Apply. 4. Continuez en cliquant sur Register, indiquez le chemin x:\CS3000\eng\BKProject\nom_du_projet, choisissez Current Project pour Project Attribute, puis sur Apply.
Reply #52020-07-13
Ah, maintenant je comprends. La dernière fois que l’ingénieur DCS de Yokogawa est venu pour ajouter des configurations, il semblait qu’un paquet de fichiers avait été ajouté. J’ai copié les fichiers du projet, mais ils étaient différents de ceux sur le poste d’ingénierie de sauvegarde.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.