Thread Content
Chers experts, nous avons sur le chantier plusieurs thermocouples de type B qui nécessitent un câblage. Il reste encore sur place quelques câbles KYJVP2*1 ; je voudrais savoir si ce type de câble peut être utilisé comme fil de compensation pour les thermocouples de type B ? Merci à tous.
Un câble de commande ordinaire suffit, il est préférable d’utiliser un câble blindé pour éviter les interférences
En général, non. À usage temporaire, des valeurs de correction manuelle doivent être fournies à l’utilisateur. Utilisation à long terme, installation sur site possible pour la variation de température.
Compte tenu des interférences de signal, il est préférable d’utiliser un câble blindé ; le KYJVP2*1 est un câble blindé
Si l’erreur n’est pas un problème, on peut ajouter une barrière de sécurité sur place pour éviter ce problème :lol
Le fil de compensation du thermocouple est un câble spécial.
La connexion du thermocouple nécessite un fil de compensation ; les propriétés thermoélectriques de ce fil doivent être essentiellement identiques à celles du thermocouple à la température ambiante (généralement dans une fourchette de 0 à 50 °C), il faut donc vérifier cela. De plus, si la température de l’extrémité froide du thermocouple est identique à celle de la salle de contrôle (au niveau des connexions des instruments), un câble blindé ordinaire suffit.
Le potentiel thermoelectrique du thermocouple de division B est extrêmement faible à température ambiante, n’atteignant que 6 microvolts à 60 degrés. Si la température de l’extrémité froide du thermocouple reste constamment en dessous de 60 degrés, l’effet de l’utilisation d’un fil en cuivre est négligeable.
Le type B n’a pas de fil de compensation dédié, n’est-ce pas ?
Câble de compensation pour thermocouple de type B : BC-GA-VV : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en PVC et gaine en PVC. BC-GA-VVR : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en PVC et gaine en PVC. BC-GA-VVP : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en PVC, gaine en PVC et blindage en fil de cuivre tissé. BC-GA-VVRP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en PVC, gaine en PVC et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FF : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation et gaine en plastique fluoré. BC-HA-FFR : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation et gaine en plastique fluoré. BC-HA-FFP : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en plastique fluoré et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FFRP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en plastique fluoré et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FG : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré et gaine en caoutchouc silicone. BC-HA-FGR : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré et gaine en caoutchouc silicone. BC-HA-FGP : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en caoutchouc silicone et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FGRP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en caoutchouc silicone et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FV : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré et gaine en PVC. BC-HA-FVR : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré et gaine en PVC. BC-HA-FVP : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en PVC et blindage en fil de cuivre tissé. BC-HA-FVRP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en plastique fluoré, gaine en PVC et blindage en fil de cuivre tissé. BC-GA-YJV : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en polyéthylène crosslinké et gaine en PVC. BC-GA-YJVR : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en polyéthylène crosslinké et gaine en PVC. BC-GA-YJVP : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation en polyéthylène crosslinké, gaine en PVC et blindage en fil de cuivre tissé. BC-GA-YJVRP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation à faible fumée sans halogènes et gaine, blindage en fil de cuivre tissé. BC-GA-YDYD : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation à faible fumée sans halogènes et gaine. BC-GA-YDYD R : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation à faible fumée sans halogènes et gaine. BC-GA-YDYD P : Câble de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation à faible fumée sans halogènes et gaine, blindage en fil de cuivre tissé. BC-GA-YDYD RP : Câble souple de compensation pour thermocouple de classe de précision B avec isolation à faible fumée sans halogènes et gaine, blindage en fil de cuivre tissé
Les réponses au 2e et 8e étage sont correctes. Compensation aussi ! ? Le potentiel électrothermique des thermocouples de type B à température ambiante peut être complètement ignoré, compte tenu de la précision actuelle des variations de température ou des cartes DCS Cependant, il faut bien prendre en compte l’impact des interférences sur ce type de signal à faible potentiel !