Thread Content
La soufflante principale des chaudières à lit fluidisé circulant est contrôlée par régulation en fréquence haute tension en courant alternatif, car plusieurs arrêts anormaux de la chaudière ont été causés par des interventions de protection successives (d’après mes souvenirs, il s’agissait d’une protection contre les surintensités). Vers avril de l’année dernière, après avoir demandé de l’aide aux techniciens du fabricant d’invertisseurs, le mode de contrôle a été changé du contrôle par fréquence de slip au contrôle vectoriel, ce qui a permis d’éliminer les arrêts d’urgence dus aux protections. Mais nos statistiques montrent que le coût énergétique par tonne de vapeur pour l’ensemble du système de chaudières a de nouveau du mal à atteindre les niveaux qu’il avait atteints précédemment (
Il suffit de mettre un compteur électrique séparément sur le variateur de fréquence pour calculer la consommation d’énergie. Puisque l’original saute déjà, il est tout à fait possible que la consommation d’énergie augmente avec un changement de méthode de contrôle.
Pour sacrifier une partie de l’efficacité au profit des performances, normalement
Le contrôle vectoriel est plus stable, mais consomme plus d’énergie ; pas de problème
Un changement de mode de contrôle provoque-t-il une augmentation du courant ? Y a-t-il une comparaison de la courant du moteur dans les mêmes conditions de fonctionnement ? En théorie, on peut voir la tendance