Thread Content
Débitmètre électromagnétique intégré IP65, installé dans la cage de vanne, les câbles ne sont pas encore connectés. Le couvercle du puits n’était pas bien fermé ; sous la pluie battante, l’eau est entrée dans le puits des vannes, submergeant complètement le débitmètre. Selon une estimation prudente, ce débitmètre risque-t-il de tomber en panne ? J’ai vérifié les informations correspondantes : seuls les modèles IP68 autorisent une immersion dans l’eau. Ne peut-on pas utiliser un compteur de débit intégré dans la cage des vannes ? Sinon, il y a toujours le risque d’inondation
Une immersion de courte durée ne devrait pas poser de problème. Mais s’il n’y a pas de connexion, les connecteurs ne sont-ils pas non plus scellés ?
Probablement. Si le branchement rouille, ce ne sera pas un problème ?
Il vaut mieux utiliser un système séparé, avec un degré de protection suffisant ; le système séparé doit également être IP67, et le transmetteur doit se trouver au sol. Si les connexions ne sont pas faites, démontez-le et séchez-le. Pour la carte électronique et la partie du tableau de connexion qui peut être démontée, démontez-la également, puis laissez-le reposer deux jours avant de l’utiliser. Avant, quand nous avions du temps libre, nous détections les problèmes sur la carte électronique, achetions les composants nécessaires, les collions nous-mêmes puis les utilisions à nouveau.
Ceux installés dans les puits de débit doivent être de type séparé IP68.
Les instruments installés dans les puits de vanne ou les puits d’instruments doivent atteindre le niveau de protection IP68. D’après ce que je sais, des fabricants tels que Yokogawa Electric et E+H proposent tous des compteurs de débit électromagnétiques de niveau IP68