Réservoir d’air de l’instrumentation

2020-06-13View Original

Thread Content

Y a-t-il un problème à relier l’extrémité de la vanne de sécurité sur le réservoir d’air des instruments à les accessoires des instruments lors des travaux sur site ?
Reply #22020-06-13
Cette source d’air n’est pas une source stable ; comptez-vous utiliser la sortie de la vanne de sécurité comme source d’air pour les accessoires des instruments ? Je demande par curiosité, quels sont exactement ces fichiers joints ?
Reply #32020-06-13
Que signifie le raccord de sortie de la vanne de sécurité vers les accessoires de mesure ? Je ne comprends pas
Reply #42020-06-13
Je n’ai jamais vu ça utilisé de cette façon, il doit y avoir un problème. Il n’y a pas d’autre sortie sur le réservoir ?
Reply #52020-06-14
De loin, on dirait des barres d’acier plantées à l’intérieur. \ud83d\ude02
Reply #62020-06-14
Quels accessoires de tableau de bord ? Pour prélever l’air, on ne tire pas une tuyauterie principale depuis la partie supérieure du réservoir ?
Reply #72020-06-15
C’est une mauvaise connexion, il faut connecter celui du T-tronc en dessous de la vanne de sécurité
Reply #82020-06-15
Les entreprises de construction sont pleines de talents ! ! !
Reply #92020-06-15
Les entreprises de construction sont pleines de talents ! ! !
Reply #102020-06-15
Ça veut dire que la vanne de sécurité a sauté, mais le manomètre n’a pas encore atteint la valeur de déclenchement, haha, il faut vérifier la pression lors des inspections régulières
Reply #112020-06-16
Comme une barre d’acier filetée enfoncée à l’intérieur*^_^*
Reply #122020-06-17
Veuillez consulter la section 10.4 de la norme GB/T12241 : elle stipule les exigences de sécurité relatives aux tuyaux d’évacuation, ainsi que le fait que la surface de sortie de ces tuyaux doit être au moins égale à la surface de sortie de la vanne de sécurité. Sans même parler de la fiabilité de la méthode de montage indiquée dans les schémas, le rétrécissement du tuyau de sortie et le fait qu’il soit connecté à d’autres équipements compromettent déjà l’évacuation en toute sécurité
Reply #132020-06-18
Corriger immédiatement ; cela ne respecte pas les normes de sécurité et n’est pas autorisé en pratique, on ne peut pas se moquer de la sécurité
Reply #142020-06-18
Il est possible que l’annexe n’affecte pas la dépressurisation. Si le tuyau de décharge est trop long et trop fin, il faut effectuer des calculs ; puisque ce n’est pas un liquide, pourquoi installer un tuyau de décharge ? Il vaudrait mieux annuler
Reply #152020-07-22
Il y a des gaz dangereux dans le réservoir, n’est-ce pas ? ? !

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.