HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Base de la mise en place d’une grille de protection contre les surtensions dans le circuit des instruments

2020-06-15View Original

Thread Content

Dans le circuit des instruments, faut-il installer un dispositif de protection contre les surtensions ? Quelles sont les normes et exigences en la matière ?
Reply #22020-06-16
Pour référence, SH/T 3164-2012 « Normes de conception de la protection contre les orages pour les systèmes d’instruments pétroliers et pétrochimiques »
Reply #32020-06-16
C’est tellement luxueux ! Tant de circuits, faut-il mettre un protège-surtension pour chacun ? Dans le domaine électrique, on installe des dispositifs de protection contre les surtensions à la source d’alimentation (ce qui entraîne des coûts supplémentaires), afin que l’alimentation fournie aux UPS et au réseau électrique dispose de cette fonction ; ce n’est pas nécessaire pour chaque unité individuelle.
Reply #42020-06-19
Expérience personnelle : pas nécessaire pour les circuits ordinaires. Pour les installations en plein air telles que les zones de stockage en citernes et les stations d’épuration des eaux usées, qui ne disposent pas de bonnes protections contre la foudre, il est nécessaire d’installer des suppresseurs de surtension aux points des circuits de mesure, car elles sont vulnérables aux coups de foudre. Si vous avez de l’argent pour être capricieux, alors soyez-le.
Reply #52020-07-05
1. Principes de conception, voir SHT 3164-2012 Norme de conception pour la protection contre les orages des systèmes d’instruments pétrochimiques.
2. Au bord entre ce qui est réalisable et ce qui ne l’est pas, par précaution, une conception de protection contre les orages est mise en œuvre dans les zones ouvertes et vulnérables aux orages, telles que les zones de réservoirs, qui constituent des sources de danger majeur; La zone des équipements n’est généralement pas mise en œuvre, car elle comprend des tours hautes qui peuvent servir de paratonnerres et offrir une certaine protection.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.