Thread Content
Venez tous jeter un coup d’œil et laissez vos suggestions
Regarder le symbole dans le coin supérieur droit du tableau de bord PY4271
Y signifie normalement une sortie de relais
Grâce au PID, le signal PY est généralement une sortie analogique de 4~20 mA fournie par la salle de contrôle pour réguler le PV
Je ne vois pas un schéma PID complet ; il s’agit probablement d’une vanne électromagnétique, c’est-à-dire cette vanne de régulation PV4271 accompagnée d’une vanne électromagnétique. HIC4271 signifie vanne électromagnétique de contrôle manuel ; il devrait y avoir un signal permettant d’activer cette vanne électromagnétique pour déclencher l’interblocage. Vérifiez s’il existe une logique d’interblocage ; à défaut, il pourrait s’agir d’un sélecteur de valeur basse. HIC4271 indique qu’il est possible de définir une valeur manuellement
S’agit-il du choix de la valeur la plus basse parmi HIC4271, PIC4271 et AIC ?
Sélecteur de valeur basse : lequel des deux, HIC4271 ou PIC4271, affiche la valeur la plus basse, celui-ci est utilisé pour contrôler le débit de vidange
Il est clair qu’il s’agit d’un sélecteur de valeur basse : le HIC4271 et le PIC4271, c’est celui dont la valeur de sortie est la plus basse qui sera utilisé pour contrôler le débit de vidange
"Lorsque la lettre « Y » est en position postérieure, elle indique généralement une fonction auxiliaire. Dans ce cas précis, « PY4271 » représente une fonction de sélection : le PIC4271 et le HIC4271 servent de signaux d’entrée, et la valeur faible de ces deux derniers constitue le signal de sortie.