HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Le DCS et le SIS peuvent-ils partager un alimentation UPS ?

2020-06-17View Original

Thread Content

Le DCS et le SIS peuvent-ils partager un alimentation UPS ?
Reply #22020-06-17
On peut les partager, il faut deux unités UPS
Reply #32020-06-17
Le Jiangsu a des documents qui exigent une séparation
Reply #42020-06-17
https://bbs.hcbbs.com/thread-1173744-1-1.html, c’est possible
Reply #52020-06-17
C’était en 2013... Les temps changent, les exigences aussi. Après l’incident de Xingshui, d’autres régions ont probablement émis des directives
Reply #62020-06-17
1 alimentation électrique municipale + 1 UPS, c’est possible ?
Reply #72020-06-17
Y a-t-il des documents spécifiques ou des normes connexes ?
Reply #82020-06-18
Actuellement, le Jiangsu exige que le système GDS soit indépendant du DCS et qu’il dispose également d’une alimentation UPS séparée. Alors, combien de UPS faut-il configurer ? On ne comprend vraiment pas quel est l’intérêt de faire cela ! Si SIS et DCS sont alimentés par des doubles UPS, je ne sais pas combien d’unités il faut configurer pour l’alimentation.
Reply #92020-06-18
On ne peut rien y faire, c’est comme ça en Chine : beaucoup de choses ne sont pas clairement définies dans les règlements, et il y a des obstacles imposés par des documents locaux. Ce qui est encore plus étrange, c’est que souvent, c’est simplement l’avis d’un expert qui compte. Si vous ne faites pas ça, vous ne passerez pas l’audit des conditions de sécurité... Nous sommes en train de finaliser les démarches préliminaires du projet ; cela fait plus d’un an que nous avons enfin réussi à passer l’audit des conditions de sécurité... :(
Reply #102020-06-18
Il faut l’alimenter depuis la source principale, le courant secteur ne suffit pas
Reply #112020-06-18
En fait, on peut trouver une solution. Si la capacité de charge de l’UPS existant est limitée, ajoutez un autre UPS. Si la puissance de l’UPS existante est suffisante, on peut en dériver une partie.
Reply #122020-06-23
Le mois dernier, j’ai reçu une notification indiquant que UPS allait se séparer
Reply #132020-07-01
Des recherches récentes ont révélé. Selon les dispositions de GB50770, il est « recommandé » d’utiliser deux UPS, mais ce n’est pas obligatoire ; il suffit donc d’utiliser une alimentation électrique principale et un UPS. Y a-t-il des gens qui sont d’accord ?
Reply #142020-07-03
Le point de départ de cette question est problématique. Si l’on doit poser la question de cette manière, la réponse est oui, bien sûr que c’est possible. Pourquoi c’est possible ? Car vous devez d’abord apprendre *ce qu’est le SIS.
Reply #152020-07-03
Dans vos spécifications, il est question d’une alimentation en parallèle par deux UPS pour le système SIS lui-même, n’est-ce pas ?
Reply #162020-07-03
Oui, c’est justement pour discuter des SIS
Reply #172020-07-03
Peut-on parler en termes de normes et de règles, et non pas comme vous le dites ?
Reply #182020-07-08
La norme ne dit pas que c’est interdit. PS : À l’exception du Jiangsu. Si le SIS dispose d’un grand nombre de points, il est recommandé de lui fournir un UPS séparé, tant pour des raisons de capacité que de sécurité et de fiabilité. Si c’est un nouveau projet, il est conseillé de les séparer
Reply #192020-09-01
Un UPS à deux circuits fait référence à un UPS disposant de deux circuits, principal et parallèle, ou à deux UPS fonctionnant en parallèle ; or, il ne convient pas d’utiliser ce mode de fonctionnement en parallèle, n’est-ce pas ? HG/T 20509 5.3.4 Pour les instruments de mesure et de contrôle dotés d’une alimentation redondante, lorsqu’ils sont alimentés à la fois par un UPS et par une autre source d’alimentation ordinaire indépendante, il est recommandé d’utiliser un transformateur d’isolement pour l’alimentation provenant de cette source ordinaire. 5.3.5 Pour les installations chimiques importantes, l’alimentation des instruments de mesure et de contrôle devrait être assurée par un système UPS à double alimentation. Note explicative 5.3.5 : Il est préférable d’utiliser des UPS individuels en mode de fonctionnement séparé, plutôt que des UPS en mode parallèle. Lorsqu’un seul UPS fonctionne à charge maximale, son taux de charge doit se situer entre 50 % et 60 %. Il me semble que configurer l’UPS de manière indépendante est un peu excessif ; il vaudrait mieux exiger que le courant électrique alimentant l’UPS provienne également d’une sous-station différente, c’est-à-dire d’une source d’énergie distincte. . . Indépendant, encore plus complètement. . .
Reply #202020-09-02
Il faut regarder le niveau de sécurité de l’entreprise ; en général, pour les SIS et les DCS, il y a deux UPS séparés chacun

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.