HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Y a-t-il des capteurs de gaz combustibles capables de mesurer des concentrations supérieures à la limite d’explosion ?

2020-06-19View Original

Thread Content

Les capteurs de gaz combustibles ordinaires couvrent généralement une plage de 0 à 100 % LEL (limite inférieure d’explosion). Prenons l’exemple du méthane : sa limite d’explosion se situe entre 5 % et 15 %. Par conséquent, la plage de fonctionnement des capteurs de méthane est comprise entre 0 % et 5 % en termes de concentration volumique en méthane. La question est alors la suivante : dans la plage de concentration volumique allant de 15 % à 100 %, existe-t-il un capteur capable de détecter cette concentration, en dehors des analyseurs de concentration ? Y a-t-il quelque chose basé sur les principes électrochimiques ?
Reply #22020-06-19
C’est simple, je sais qu’il existe des capteurs de gaz combustibles capables de détecter des gaz combustibles de 0 à 100 % Vol
Reply #32020-06-22
Merci, je l’ai trouvé. Tant que c’est entre 0 et 100 % VOL, ça ira. Je prévois d’en utiliser un fonctionnant sur le principe infrarouge.
Reply #42020-06-22
Merci, je l’ai trouvé. Tant que c’est entre 0 et 100 % VOL, ça ira. Je prévois d’en utiliser un fonctionnant sur le principe infrarouge.
Reply #52023-02-01
Je voudrais poser une question : selon la norme GB/T50493, en 3.0.2, il est indiqué qu’un détecteur de gaz combustible doit être installé lorsque la concentration de gaz combustible dans les gaz qui s’échappent peut atteindre la valeur de déclenchement de l’alarme. La valeur de déclenchement de l’alarme est fixée à ≤ 25 % LEL pour les gaz combustibles de niveau 1. Le LEL du méthane est de 5 %, donc la valeur de déclenchement de l’alarme devrait être de 1,25 %. La concentration en volume de méthane dans le mélange actuel est de 19,54 %. Faut-il installer un détecteur de gaz combustible à méthane ? Comment le déterminer ?
Reply #62023-02-01
Du point de vue de la sécurité, bien qu’une concentration supérieure à la limite maximale ne provoque pas d’explosion, elle peut tout de même brûler en présence d’une flamme ou entraîner une asphyxie. Par conséquent, des mesures sont encore nécessaires, mais ce ne sont pas des détecteurs de gaz combustibles ordinaires qui sont utilisés, mais plutôt d’autres types de capteurs de concentration.
Reply #72023-02-09
Il s’agit de déterminer si, en cas de fuite de gaz mélangé, il est possible de créer dans les environs un environnement de gaz explosifs, et non pas de se baser directement sur la proportion de méthane dans l’espace fermé.
Reply #82023-02-09
La sonde électrochimique peut être utilisée pour détecter les concentrations élevées en méthane en volume, et elle permet d’obtenir des valeurs de mesure précises. De plus, les capteurs optiques peuvent également détecter la concentration en méthane en volume ; ils utilisent la technologie d’imagerie par spectre ultraviolet pour mesurer ce taux, mais leurs performances de mesure sont limitées par les interférences du système optique.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.