Plage du transmetteur de pression

2020-06-21View Original

Thread Content

Sur le même tuyau, on prend deux points de pression avec des emplacements différents pour les transmetteurs de pression, comme indiqué sur la figure ; les plages de mesure devraient donc être différentes, n’est-ce pas ? Faut-il soustraire la différence de hauteur pour le transmetteur A ?
Reply #22020-06-21
Ce post a été modifié pour la dernière fois par zlmzxq2010 le 21/06/2020 à 10:41. Ce que vous dites n’a rien à voir avec la plage de mesure. Vous avez écrit 0-16 MPa. Quel est le milieu à l’intérieur du tuyau ?
Reply #32020-06-21
La pression due à la différence de hauteur est généralement négligeable. La relation avec la plage n’est plus vraiment importante.
Reply #42020-06-21
La plage de mesure reste inchangée, il est possible de déplacer le zéro.
Reply #52020-06-23
La pression générée par la différence de hauteur est trop faible par rapport à la plage du transmetteur de pression, et peut être complètement ignorée. À moins que votre transmetteur n’ait une précision et une sensibilité très élevées, il n’y aura pas de différence dans les mesures. Si les exigences sont très strictes, on peut effectuer un décalage de zéro pour éliminer cet effet.
Reply #62020-06-23
La plage de mesure de la pression est de 1 à 16 MPa, la différence de hauteur du tube de mesure est de 3 m, le milieu mesuré est de l’eau, et la pression supplémentaire est de 3 mH2O, ce qui équivaut à environ 0,0019 MPa, une valeur inférieure à l’erreur admissible de l’appareil et donc négligeable.
Reply #72020-06-23
En prenant en compte les détails du problème, il existe bien une différence de hauteur ; puisqu’il s’agit d’eau, on soustrait la pression de cette couche d’eau.
Reply #82020-06-23
Pour une mesure précise, il faut prendre en compte les erreurs supplémentaires dues à la hauteur d’installation
Reply #92020-06-23
Je suis d'accord avec vous. Même avec une précision de 0,075 pour le transmetteur de pression, l’erreur admissible reste de 0,012 MPa
Reply #102020-06-24
Utiliser un transmetteur de différence de pression EJA, c’est sans problème : les puces intelligentes vous aident à filtrer les données valides

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.