Je me demande à tous : quel est le problème de mesure des compteurs de débit à alimentation intermittente ? Le compteur est monté verticalement, et lorsque la pompe cesse d’alimenter, le liquide revient en arrière. Bien qu’un clapet anti-retour soit installé, on constate souvent que, en raison de quelques impuretés à l’intérieur du clapet, le liquide continue de refluer. Avec une commande à distance, il est peu probable d’ajouter des vannes manuelles. Y a-t-il d’autres méthodes efficaces pour contrôler ce reflux ? Merci !
Tout d’abord, le débitmètre doit être capable de mesurer un flux bidirectionnel ; il est configuré pour mesurer ce flux, et la quantité totale de matière transportée se calcule en soustrayant le flux inverse du flux direct. Si le problème de la vanne anti-retour ne peut pas être résolu, alors on procède à des ajustements sur le débitmètre. S’il n’y a pas cette fonction, trouvez un moyen d’éviter le reflux.
Ajouter une vanne de coupure pneumatique après le débitmètre : la vanne s’ouvre lorsque la pompe est en marche, et se ferme lorsque la pompe s’arrête
Les ondes électromagnétiques et les ultrasons ont généralement la capacité de mesurer dans les deux sens ; si c’est l’un de ces deux types, regardez les paramètres she’ding et ajustez-les
Le débitmètre dispose d’une capacité de mesure bidirectionnelle, mais un autre problème se pose : lorsque les lignes de signal 4–20 MA du débitmètre sont connectées au DCS pour effectuer une accumulation, le débit positif et le débit négatif s’affichent de la même manière sur le DCS, ce qui rend impossible de les distinguer, à moins que le débitmètre ne soit connecté au DCS en mode communication, permettant ainsi au DCS de récupérer directement le débit net accumulé par le débitmètre.
Ajouter une vanne à interrupteur pneumatique pour couper, ou utiliser une vanne unidirectionnelle à aiguille en série.
Bonjour ! Je ne connais pas très bien la structure de la vanne unidirectionnelle à broche en série. Peut-elle vraiment empêcher efficacement les fuites vers l’arrière ? Merci !
Il faut essayer avec une vanne anti-retour à rotation.
Remplacer la vanne anti-retour par un modèle plus adapté, afin d’assurer une prévention efficace du reflux. Un autre point est l’installation d’une vanne de coupure : arrêter la pompe, fermer la vanne
Le reflux est principalement dû au siphonage, car le volume de reflux est généralement faible, ce qui rend la mesure bidirectionnelle peu précise. Ajouter une vanne de coupure intelligente est la solution fondamentale au problème.