HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Salle de contrôle anti-explosion et salle des armoires électriques

2020-06-24View Original

Thread Content

Je vous demande : y a-t-il un étage destiné aux armoires anti-explosion, aux salles de climatisation, etc. ?; Le deuxième étage est la salle de contrôle, un prototype pour les petits dispositifs commandés ? ? ? La superficie totale est limitée, il n’est pas possible d’organiser les éléments en rangée sur un seul niveau. Je sollicite l’aide de tous les experts
Reply #22020-06-24
Nous avons une salle de contrôle au premier étage, une salle de coffrets électriques au deuxième étage, et le bâtiment est conçu pour résister aux explosions
Reply #32020-06-24
Aidez-moi, donnez-moi un modèle à regarder, merci
Reply #42020-06-24
Il n’y a pas de modèle ; il suffit de se conformer aux normes de conception et de faire réaliser les plans par un bureau d’architecture. Au premier étage, on peut aménager des salles pour les armoires électriques, la climatisation, les UPS, etc. Le deuxième étage peut servir de salle de contrôle ! Beaucoup d’entreprises font la même chose !
Reply #52020-07-08
Il est recommandé de se référer à la norme 50779-2012 ; si deux étages sont absolument nécessaires, il est conseillé d’y placer le poste de contrôle au premier étage et les salles de serveurs au second. Permettre aux personnes d’échapper en cas de danger. PS : La salle de contrôle anti-explosion au deuxième étage coûte bien plus cher que celle au premier étage.
Reply #62020-08-03
Bonjour, notre entreprise est spécialisée dans les projets anti-explosion. Nous pouvons communiquer par téléphone au 13853192922
Reply #72020-08-17
Dans la version révisée du projet de norme, il est spécifié que lorsque la surpression d’impact maximale de l’onde de choc est supérieure à 6,9 kPa mais inférieure ou égale à 21 kPa, le nombre de étages ne doit pas dépasser deux et la hauteur totale ne doit pas dépasser 12 m; Lorsque la surpression d’incidence au pic de l’onde de choc de l’explosion dépasse 21 kPa, le nombre de couches doit être égal à une. Donc, pour déterminer précisément le nombre de couches à créer, il faut d’abord comprendre les ondes de choc de l’explosion !
Reply #82020-08-20
50779 Normes de conception anti-explosion pour les bâtiments pétrochimiques, c’est ça ?
Reply #92020-08-26
Exactement ! La nouvelle version est actuellement en phase d’approbation et comporte un chapitre sur la rénovation des bâtiments existants.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.