Thread Content
Dernière modification de ce post par liu530014416 le 24/06/2020 à 19:25 : Comment utiliser le commutateur à potentiomètres du bouclier de sécurité P+F, modèle KCD2-SOT-EX1 ? Que signifient I et II ?
? Vous ne comprenez pas le manuel ? :o
Ce manuel en anglais ne précise pas comment utiliser le commutateur à code
Dernière modification de ce post par tiger2010 le 26/06/2020 à 21:42. Ce n’est pas celle de la 9e page ? :o
Sur place, il s’agit d’un interrupteur de débit à flotteur, à contacts secs. À l’origine, S1-S4 étaient tous en position I, mais la barrière de sécurité affichait une lumière rouge. En déplaçant l’aiguille de débit, le DCS ne passait ni en ON ni en OFF. Par la suite, en mettant S3 en position II, la barrière de sécurité n’a plus affiché de lumière rouge. Déplacer l’aiguille sur le site, DCS ON OFF, basculer. Je me demande si composer S3, c’est bien ? Voir les instructions pour savoir comment S3 détecte les erreurs de ligne. D’après ce que je sais, le S1 produit une sortie inverse en mode II ; lorsque l’appareil est branché, la LED jaune du barrière de sécurité s’allume.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par tiger2010 le 26/06/2020 à 21:55. ? Je l’ai téléchargé sur son site officiel, ce n’est pas le même que celui que tu as mis au premier étage ? À quoi ressemble réellement votre câblage ? Les 7 et 8 sont-ils également branchés ? Si c’est un contact sec, S3 ne peut pas être en position I.
Dernière modification de ce post par HEJIYUER le 27/06/2020 à 00:17 : S1 : Contrôle du sens inverse des signaux d’entrée et du signal de sortie de la barrière de sécurité 1. En prenant comme référence la fermeture du signal de sortie 1, supposons que l’interrupteur sur site soit dans l’état fermé, S1-1 (sans inversion) ; Si l’interrupteur sur site est déconnecté à ce moment, S1-2 (inverse). S2 : Définition du signal de sortie de la barrière de sécurité 2 S2-1 : Le signal de sortie 2 est identique à 1, COPY ; S2-2 : Le signal de sortie 2 représente l’alarme ouverture/coupure ; la coupure a lieu dès que l’alarme est déclenchée. S3 : Détection de l’ouverture/fermeture du circuit activée ? S3-1 : Activé, S3-2 : Désactivé. (Si c’est une sonde NAMUR sur site, ou la détection de la résistance des circuits en série et en parallèle avec des contacts secs, alors l’activez.) ; Sinon, ne l’activez pas pour éviter des alertes fausses.) S4 : Cela n’a pas de sens, peu importe où appeler.