Thread Content
Parmi les options du compteur de débit, il y a la suppression des signaux faibles. J’ai toujours ignoré à quoi sert cette fonction de suppression des signaux faibles, et dans quels cas il est nécessaire d’appliquer cette suppression sur le compteur de débit.
Pour les compteurs de débit à plaque orifice, en raison de la racine carrée, de légères variations entraînent des valeurs de sortie importantes (un signal de 0,01 mA devient 0,1 mA après racine carrée) ; par conséquent, les erreurs de mesure sont élevées pour de faibles signaux. De plus, le rapport de plage de la plaque orifice est faible (généralement 3 : 1), ce qui entraîne également de grandes erreurs pour de faibles signaux. Afin d’assurer une mesure précise, les signaux faibles présentant de grosses erreurs de mesure sont exclus.
En général, pour les compteurs ou les instruments de mesure de débit importants, on effectue une suppression des signaux faibles ; les débits falsifiés générés par les signaux détectés par les capteurs entraînent des erreurs de mesure. Certains se basent sur le % de résection (par exemple 0,3 %, 0,5 %), d’autres sur un calcul numérique : on entre une valeur, et rien n’est mesuré en dessous de cette valeur.
La suppression de ce petit signal de débit en masse pose en fait un problème : pour des débits faibles et continus, cette suppression entraîne des erreurs cumulatives importantes
En général, on coupe à trois pour cent
Ne serait-il pas possible de réduire l’erreur cumulative en effectuant une petite résection du signal ? Il faut savoir que la méthode de suppression des signaux à faible intensité a été mise en place en raison des grandes erreurs de mesure des faibles débits par les compteurs ; si l’on ne supprime pas ces signaux, les petites erreurs cumulées pour les faibles débits deviennent alors fictives. Pour obtenir une faible erreur, il est essentiel de définir un point de coupure adéquat pour le signal d’information mineur.
Vous avez raison à ce sujet, je ne l’ai pas exprimé clairement auparavant. Les paramètres de coupe à faible débit doivent être révisés et ajustés après l’installation, en fonction des conditions réelles d’utilisation ; sinon, en cas de temps d’alimentation long et de débit faible, les erreurs d’alimentation sont très importantes.
Si le débit reste faible sur le long terme, cela indique que le choix du compteur de débit est trop grand ; la simple fonction de suppression des signaux faibles ne suffit pas.
Il y a aussi un autre cas, à savoir une fuite légère dans les tuyaux de la vanne, en particulier une fuite interne ; il devient encore plus difficile de la détecter lorsque le signal du débitmètre est coupé…