Thread Content
Mon installation est une installation au soufre, avec une chaudière à chaleur résiduelle. Je vois que la vanne de régulation d’alimentation en eau de la chaudière dispose de deux modes : « contrôle de niveau » et « régulateur de ballon d’eau ». Nous utilisons actuellement une commande de niveau de liquide. Pourriez-vous, en tant qu’expert, nous expliquer les différences entre ces deux types de commande ? Dans quelles circonstances utiliser quel type de contrôle, merci beaucoup beaucoup
On ne peut pas voir la configuration ? Je suppose que ce pourrait être un impulsion simple et une impulsion triple
Qu’est-ce qu’un « régulateur de ballon d’eau » ? Quels paramètres contrôlent la cuve de vapeur ? Pression de la cuve à vapeur ? Niveau de liquide dans la cuve à vapeur ? ?
C’est probablement ce que vous voulez dire, c’est juste qu’on l’appelle différemment !
Le contrôleur de la cuve à vapeur est plutôt ancien, n’est-ce pas ? Le contrôle du niveau de liquide n’est pas un gros problème.
C’est exactement ce que l’on a dit au deuxième étage : il s’agit du contrôle de la relation entre le niveau du liquide et le débit, ce qui peut être compris comme un contrôle du niveau du liquide en série avec le débit ! Un autre contrôle de la cuve de la chaudière établit une relation entre le niveau du liquide, l’alimentation en eau et la quantité de vapeur produite par la chaudière, ce qu’on appelle la régulation à trois signaux.
Dans ce cas, le contrôle de la cuve permet une estimation plus fiable de la consommation d’énergie et est donc plus économe en énergie
La régulation à trois impulsions est plus sûre, l’économie d’énergie n’est qu’une partie de cela !