HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Est-il possible de connecter deux barrières de sécurité en série

2020-07-06View Original

Thread Content

Dernière modification de ce post par liu530014416 le 6/07/2020 à 11:48 : Les barrières de sécurité MTL4551 et MTL5544D peuvent-elles être connectées en série ? Le MTL4551 est une barrière de sécurité à une entrée et une sortie, le MTL5544D est une barrière de sécurité à une entrée et deux sorties ; l’une des sorties du MTL5544D est connectée à la barrière de sécurité MTL4551 du SIS, et l’autre sortie est connectée à une carte DCS. Est-ce que ce type de conception fonctionne ? Honeywell conçoit le SIS avec des MTL4551 accompagnés d’une plaque de barrière de sécurité ; l’entreprise souhaite allouer une partie des points de mesure au DCS plutôt que d’utiliser la communication. Cependant, en raison de la plaque de barrière de sécurité, l’agent m’a indiqué que le remplacement de 2 plaques et cartes, ainsi que le remplacement de 35 barrières de sécurité MTL4551 par des barrières MTL5544D, coûterait plus de 100 000. L’entreprise, quant à elle, peut acquérir 35 barrières MTL5544D pour moins de 15 000. Mon idée serait d’acheter nous-mêmes les barrières MTL5544D, puis d’en connecter une branche aux barrières MTL4551 du SIS. Est-ce réalisable ? De plus, actuellement le MTL4551 est inséré dans la plaque de base, dont le modèle est FC-GMLA16. Je me demande si ce type de plaque de base prend en charge le MTL5544D ?
Reply #22020-07-06
Si la tension de ligne du circuit de barrière de sécurité précédent peut alimenter le système, il ne devrait y avoir aucun problème. Car le deuxième est équipé d’une fonction de distribution d’électricité, avec un alimentation électrique indépendante. La plage intrinsèquement sûre de votre circuit ne devrait être délimitée que par la première barrière de sécurité.
Reply #32020-07-06
Cela peut fonctionner ainsi, la sortie du MTL5544D est active, le MTL5541 est connecté aux bornes 1 et 3
Reply #42020-07-06
C’est tout à fait possible, faites attention au lien de destin lors de la réception du signal, il y a des explications sur les circuits dans le MTL

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.