Les normes de conception pour le choix des instruments d’automatisation dans l’industrie pétrochimique (SHT 3005-2016) mentionnent que « il est souhaitable d’utiliser un ressort de compression entre l’élément de mesure et la gaine du thermomètre ». Cependant, cette question n’est que rarement prise en compte dans les travaux quotidiens. Je me demandais s’il y avait quelqu’un qui possédait des schémas de structure à ce sujet, ainsi que savoir si des exigences en la matière étaient mentionnées lors de la préparation normale des plans
Dans certains cas, des ressorts sont indispensables. Pour les capteurs de température des réacteurs à tubage en polyéthylène de l’unité originale, on a constaté, 5 mois après leur mise en service, que le cœur de la résistance thermique était endommagé ; cela a été attribué à des vibrations excessives, et le problème a été résolu en remplaçant les capteurs par des modèles équipés de ressorts. Selon ma compréhension personnelle, ceux à ressort sont adaptés aux points de mesure soumis à de fortes vibrations.
Il s’agit principalement de réduire le retard thermique ; la résistance aux vibrations est un avantage secondaire. Pour que le thermomètre résiste aux vibrations, c’est avant tout la résistance du tube de protection qui compte ; s’il y a des ressorts, il est moins susceptible de se détériorer, ce qui indique que la résistance du tube de protection n’est pas suffisante
Comment réduire le retard thermique, quel est le principe ?
C’est facile à comprendre : le ressort assure un contact étroit entre le capteur de température et la gaine de protection