HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Transmetteur de pression Yokogawa EJA430A

2020-07-07View Original

Thread Content

Selon les retours des opérateurs, la pression mesurée serait trop basse. Cependant, après vidange et redémarrage, la pression mesurée reste inchangée. Je me tourne vers vous, experts, pour savoir quels peuvent être les causes d’une pression mesurée trop basse, étant donné que le contenu est de l’eau chaude
Reply #22020-07-08
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 8/07/2020 à 09:30. On estime que ce type de transmetteur a environ 20 ans ; étant donné qu’il s’agit d’un modèle d’origine, le fabricant qui l’a importé devait être une grande entreprise d’époque. Une pression de détection trop faible indique que la capsule de la membrane sensible à la pression n’a pas détecté la déformation du capteur causée par la pression, ou même qu’elle est endommagée et ne peut pas produire une déformation suffisante. On l’utilise depuis tant d’années ; changer pour un nouveau transmetteur de pression ne coûte pas cher non plus.
Reply #32020-07-08
De combien est-ce inférieur ? Y a-t-il un manomètre à côté pour comparer ? Démontez-le pour vérifier s’il y a un bouchon ; il n’est pas nécessaire de se précipiter pour effectuer des tests, il suffit d’installer un manomètre pour comparer la pression.
Reply #42020-07-09
Vérifiez zéro et plage de mesure du capteur ; s’il n’y a pas de problème, examinez les tuyaux de transfert de pression et le réservoir de condensation (s’il en existe). Si tout est en ordre, remplacez le transmetteur par un nouveau ou installez un manomètre pour vérifier.
Reply #52020-07-09
Il est très probable que ce soit dû à la dégradation de l’huile de silicium, causée par la chaleur ou par une infiltration dans la boîte à membrane
Reply #62020-07-09
Vérifier le point zéro, s’il y a un bouchon dans le tube de mesure de pression. Si des instruments de calibration standard sont disponibles, procéder à une calibration pour déterminer si de la rouille causée par l’eau n’a pas obstrué le tube de mesure de pression ou s’est déposée sur la capsule de mesure. Vérifier si la plage du DCS est cohérente avec la plage en site
Reply #72020-07-10
Changez de tableau, c’est le moyen le plus rapide et le plus direct. C’est aussi le plus intuitif. On peut le downgrader pour l’utiliser dans des positions moins importantes
Reply #82020-07-14
Un truc aussi vieux a probablement été arrêté depuis longtemps
Reply #92020-07-15
Si aucune variation de pression n’est observée après évacuation des eaux usées et redémarrage, on peut envisager que la membrane de pression en contact avec le fluide a subi une déformation et ne peut pas revenir naturellement à sa position initiale. La première solution consiste à réajuster l’appareil en prenant la position actuelle de déformation de la membrane comme point zéro, mais cela suppose que sa déformation soit linéaire ; il est préférable de la tester à nouveau ; La deuxième solution, c’est d’acheter un nouveau, haha. C’est mon avis personnel ; veuillez me corriger si je me trompe.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.