HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Qu’est-ce que le système de freinage d’urgence (ESD) ?

2020-07-09View Original

Thread Content

Quelle est la définition du système de freinage d’urgence ?   Le système d’arrêt d’urgence (Emergency Shut Down System, ESD), également appelé système de verrouillage de sécurité (Safety Interlocking System, SIS), est un système de contrôle qui réagit et intervient automatiquement face aux dangers potentiels dans les installations de production pétrochimique ou à toute situation qui pourrait se détériorer si aucune mesure n’est prise. Il vise ainsi à assurer la sécurité de la production et à éviter des blessures graves aux personnes ainsi que des pertes matérielles importantes. Du point de vue de la structure, les systèmes de freinage d’urgence peuvent être divisés en deux types : redondance double et redondance triple. Le système ESD redondant à double configuration est configuré en double pour les modules I/O, la CPU et les modules de communication. L’un des ensembles est en état de fonctionnement, tandis que l’autre est en mode de réserve thermique. La principale différence entre un système ESD à redondance triplée et un système ESD à redondance double est que les trois équipements d’un système à redondance triplée sont tous en état de fonctionnement en même temps. Par conséquent, il nécessite des fonctions de diagnostic matériel plus puissantes : lorsqu’une panne matérielle est détectée dans un canal, il émet immédiatement une alarme système et ajuste de manière appropriée le mode de sélection du canal correspondant, permettant ainsi au système de continuer à fonctionner en toute sécurité. C’est pourquoi les systèmes à redondance triplée sont également appelés systèmes « à tolérance aux pannes ». Quelles sont les caractéristiques du système de freinage d’urgence ? (1) L’objectif final du système est de garantir la sécurité de la production industrielle et de protéger les équipements de production ainsi que le personnel des dommages ; (2) Le composant de détection des entrées numériques est conçu pour être fermé en état normal ; une interruption du circuit équivaut à une action d’interblocage, c’est-à-dire que le système est de type sûreté en cas de panne ; (3) La vanne électromagnétique ou le relais de sortie est sélectionné pour une excitation normale, et ne s’active que en cas de panne sur la ligne de sortie ; (4) Lorsque l’installation de production est arrêtée pour quelque raison que ce soit, l’état des éléments ciblés contrôlés par le système ESD doit garantir la sécurité de la production.
Reply #22020-07-09
La triple redondance, c’est de la merde. Je pense que la triple redondance devrait aussi être présente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.