Thread Content
Il y a des compresseurs d’hydrogène dans la salle des compresseurs, et cette salle est équipée de détecteurs d’hydrogène. Si un détecteur repère une fuite d’hydrogène, il arrête le compresseur. La question est : le signal d’arrêt d’urgence du système GDS vers le compresseur doit-il être transmis par câble filaire ? Est-ce que la communication peut être omise ? Quelle norme exige l’utilisation de câbles rigides ?
Il faut encore prendre en compte l’aspect sécurité, afin de s’assurer qu’en cas de problème, un signal d’arrêt puisse être émis rapidement. De plus, la transmission de certains données peut désormais se faire par voie sans fil, mais ce n’est généralement pas très important. Il est difficile de prédire l’évolution future ; pour l’instant, une connexion par câble reste la solution la plus fiable. Opinion personnelle, sans fondement normatif, juste quelques réflexions ; P
1. La norme GBT 50770-2013 relative aux spécifications de conception des systèmes de contrôle de sécurité dans l’industrie pétrochimique stipule qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des signaux de communication comme signaux d’entrée pour les systèmes de contrôle de sécurité. 2. La norme GB T 50493-2019 sur les normes de conception pour la détection et l’alarme des gaz inflammables et toxiques dans l’industrie pétrochimique stipule que les détecteurs de gaz inflammables et toxiques peuvent être connectés à trois systèmes selon différents objectifs : le GDS traditionnel ; Utilisé pour l’entrée en mode de liaison incendie avec un contrôleur d’alarme de gaz combustible dédié, en liaison avec le contrôleur d’alarme incendie ; Système de sécurité instrumenté d’entrée utilisé pour les signaux d’interblocage de sécurité. D’après votre description, le détecteur H2 devrait être intégré au système de sécurité instrumentée pour assurer l’interblocage. 3. Il est nécessaire d’analyser par HAZOP\LOPA\SIL pour déterminer si l’alarme de H2 doit interconnecter le compresseur.
Haha, ma réponse n’était qu’une pierre de touche pour faire émerger celle de Yu ci-dessus. Vraiment rentable, bien argumenté et documenté, professionnel !
Merci ! Merci ! Concernant le deuxième point, ce graphique est prévu pour la première fois dans les nouvelles normes ; il est discutable de devoir inclure ce graphique. En principe, un système d’alarme aux gaz combustibles est conçu uniquement pour alerter, et il est stipulé qu’il ne doit pas être utilisé à d’autres fins. Si d’autres fonctions sont nécessaires, il faut installer une autre sonde identique pour former un circuit ; cette règle semble quelque peu inappropriée.