Thread Content
L’entreprise utilise le système Emerson DeltaV ; il y a une barrière de sécurité entre les cartes et les instruments de terrain (les instruments sont alimentés par la barrière de sécurité). Lorsque les câbles de signalisation des instruments de terrain sont déconnectés, peut-on afficher la valeur minimale sur l’écran du DCS ? Comment le réaliser ? Instrument de contrôle automatique
Pour la barrière de sécurité RTD de température, il est possible de définir des valeurs maximales et minimales en cas de panne. En général, pour les instruments dont l’échelle d’affichage est réglée à -24 %, peut-on modifier ces valeurs dans la configuration ? Il semble que le canal ne puisse pas être configuré
Les systèmes disposent généralement d’une fonction de détection des pannes correspondante ; les différents systèmes affichent des indications différentes. Par exemple, dans les données de détection des pannes des systèmes Hilscher, la présence des lettres « U, E, S » indique généralement qu’il y a un problème avec un instrument ou un câble
Cela dépend de vos paramètres ainsi que des règles du système
Le point AI de DelteV dispose d’une détection de circuit ; la déconnexion du câble déclenchera une alarme de circuit ouvert
En cas de déconnexion du signal général d’Emerson, la valeur maximale ou minimale est affichée. Je ne suis pas sûr non plus dans quels cas la valeur minimale et dans quels cas la valeur maximale s’affichent, mais en même temps, une alarme de déconnexion est déclenchée par le système. Cependant, si vous voulez afficher la valeur minimale, il suffit de donner une valeur simulée, ou bien de le forcer depuis la station d’ingénieur. Pourquoi faut-il y parvenir en interrompant la connexion ?
En cas de déconnexion du signal général d’Emerson, la valeur maximale ou minimale est affichée. Je ne suis pas sûr non plus dans quels cas la valeur minimale et dans quels cas la valeur maximale s’affichent, mais en même temps, une alarme de déconnexion est déclenchée par le système. Cependant, si vous voulez afficher la valeur minimale, il suffit de donner une valeur simulée, ou bien de le forcer depuis la station d’ingénieur. Pourquoi faut-il y parvenir en interrompant la connexion ?
C’est pour empêcher qu’une alarme d’interblocage ne soit déclenchée en cas de rupture du câble. Les instruments à quatre fils, tels que les compteurs électromagnétiques et à débit massique, ne sont pas connectés directement à la carte AI via une barrière de sécurité AI ; en cas de panne d’électricité, l’écran du DCS affiche des valeurs négatives ; Instrument à deux fils, alimenté par une barrière de sécurité ; en cas de panne d’électricité, il affiche la valeur maximale. Je veux dire, après coupure de courant, les instruments à deux fils affichent-ils des valeurs négatives sur l’écran DCS, comme c’est le cas pour les instruments à quatre fils ?
Lors de la configuration du logiciel du système DCS, il suffit de le régler selon les besoins.