HCBBS Forum (Français)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

À quoi sert le test de circuit du transmetteur de niveau à dépression EJA ?

2020-07-13View Original

Thread Content

Je demande de l’aide aux experts : aujourd’hui, le débitmètre à différence de pression EJA affiche des valeurs incorrectes et fluctue fortement. Le transmetteur a passé son auto-diagnostic sans problème. Par curiosité, j’ai effectué un test de circuit avec l’unité de commande manuelle ; il s’agissait apparemment d’un test de circuit à 4 mA. Je ne sais pas si un test de circuit est possible en présence de niveau de liquide. Après avoir effectué ce test, l’appareil affiche constamment des valeurs négatives. Je ne comprends pas pourquoi. À quoi sert le test de circuit dans les options de diagnostic ? Quel héros le sait ?
Reply #22020-07-14
Le test du circuit doit consister à faire émettre par le transmetteur une valeur spécifiée, puis à la comparer avec la valeur affichée sur le DCS, afin de vérifier si le circuit fonctionne correctement
Reply #32020-07-14
Pour un signal de courant fixe donné, vérifier si cette valeur fixe change après avoir traversé le module de sortie analogique du instrument. Il faudra ensuite quitter correctement l’appareil pour que les instruments reviennent à la normale, sinon ils resteront en mode de test. Ou il faut débrancher l’appareil pour que tout revienne à la normale
Reply #42020-07-15
Les tests de circuit se divisent en deux catégories : l’une sert à vérifier si le circuit du transmetteur fonctionne correctement, c’est-à-dire si le signal de courant reçu permet d’afficher correctement le niveau correspondant du liquide. Deuxièmement, il sert à tester si la communication entre l’instrument et le système de contrôle fonctionne correctement. En général, utiliser un manipulateur manuel pour quitter le test du circuit permet au transmetteur de revenir en mode de fonctionnement normal. Si l’affichage montre des fluctuations anormales importantes, il est recommandé d’utiliser un générateur de signaux pour alimenter séparément le transmetteur, ou de mettre la salle de contrôle en mode test et de désactiver les conditions de fonctionnement, afin de voir si les fluctuations persistent Si l’affichage de l’état du processus ne montre plus d’arrêt et qu’il affiche une valeur normale, il est possible que les fluctuations du niveaumètre soient dues à des raisons liées au processus. Après l’opération, un chiffre négatif s’affiche constamment ; cela peut être dû au fait que, après avoir désactivé le système de contrôle, le transmetteur affiche la valeur réelle, ce qui signifie que la membrane a probablement subi une déformation et qu’il est nécessaire de re-zéroer l’appareil.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.