Ce post a été modifié pour la dernière fois par ggwwhh le 15/07/2020 à 10:49. Selon les normes de conception d’alimentation des instruments pétrochimiques, un UPS doit disposer de deux sources d’alimentation : une source principale et une source de secours. La source principale alimente les charges critiques électriques ; quelles sont alors les exigences en matière d’alimentation pour la source de secours ?
Une alimentation de secours sert généralement à fournir de l’énergie aux équipements en cas de panne de l’alimentation principale, et ses exigences doivent être identiques à celles de l’alimentation principale. Apprenons ensemble* ; veuillez corriger mes erreurs si vous en voyez.
Ce bypass est un bypass de maintenance, n’est-ce pas ? Le bypass de maintenance est généralement fourni avec l’UPS ; il permet à celui-ci de passer automatiquement en alimentation par bypass en cas de panne soudaine de l’inverter intégré. Le bypass n’a généralement qu’une fonction de régulation de tension : c’est toujours le même courant, mais il ne passe plus par les batteries.
Il est recommandé que l’alimentation de dérivation et l’alimentation principale ne proviennent pas du même transformateur.
Selon ma compréhension personnelle, l’alimentation double UPS signifie : des sorties de transformateur distinctes et des circuits différents dans le tableau de basse tension, afin que l’arrêt partiel du courant pendant les travaux d’entretien n’affecte pas l’alimentation UPS. C’est un peu comme le système de contrôle normal, qui est alimenté en courant secteur (boucle de dérivation) ; en cas de panne de courant secteur, c’est l’UPS qui prend le relais
1. Il est préférable qu’elles proviennent de différentes barres de commande à basse tension. 2. L’alimentation, après être passée par un transformateur d’isolement, sert d’entrée pour le UPS.
Une alimentation dérivée est une autre source d’alimentation. En général, il s’agit de deux sources d’alimentation de secours.
L’alimentation de dérivation a deux fonctions : 1) servir de dérivation statique pour le circuit de redressement et d’inversion de l’UPS (avec interlocks) ; 2) servir de dérivation pour les travaux de maintenance (utilisée en cas de panne totale de l’UPS ou lors de ses réparations, sans interlocks); S’il y a une autre source d’alimentation, il faut également la mentionner au même niveau