Positionneur Mésosylan réaction positive et négative

2020-07-15View Original

Thread Content

Comment ajuster l’action inverse du localiseur Meisonilan ? La vanne sur site est une vanne à ouverture pneumatique. Le processus d’autoreglage s’est déroulé sans problème : le centre de contrôle envoie un signal de 4 MA pour ouvrir complètement la vanne sur site, et 20 MA pour la fermer complètement. Comment effectuer le changement de sens d’ouverture de la vanne ?
Reply #22020-07-16
Dernière modification de ce post par sagesse GE le 16/07/2020 à 09:09 : 1. Sur P67, configurer STEUP-CONFIGURATION-ATO/ATC (action positive/négative avec ouverture/fermeture pneumatique) ; 2. Réglage sur P70 : CALIBRATION
Reply #32021-02-14
Inversez la sortie des paramètres définis pour cette vanne sur le système DCS centralisé.
Reply #42021-02-19
Il suffit de régler le signal dans la salle de contrôle ; de toute façon, c’est une valeur analogique, il suffit de modifier les paramètres.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.