Thread Content
D’après ma compréhension actuelle, ce n’est pas nécessaire, car la norme ne contient aucune indication similaire. J’aimerais obtenir des conseils de la part de ceux qui connaissent bien le sujet. Auparavant, je connectais tout directement à la boîte de jonction, sans faire de distinction particulière entre les câbles de signaux numériques et analogiques.
Ce post a été modifié pour la dernière fois par qugd le 20/07/2020 à 17:19. En principe, des boîtiers de connexion séparés sont nécessaires ; cependant, si le nombre de circuits est très faible, un seul boîtier de connexion devrait suffire. Les câbles de signaux différents doivent être séparés et disposer d’un blindage fiable.
Je ne sais pas s’il en existe, c’est juste ma propre interprétation, et ce n’est qu’un conseil privé donné lors de la communication avec le client, sans servir de principe directeur.
La méthode que vous proposez est très logique, merci
HG/T 20512 8.1.7 Les signaux de différents niveaux ne doivent pas partager le même câble multipaire ni la même boîte de connexion. SH/T 3019, note explicative 7.1.7 : Les niveaux de tension des signaux instrumentés peuvent être classés en niveaux de tension à faible niveau : tels que les thermocouples, les signaux pulsés, etc ; Niveaux de tension intermédiaires : tels que les signaux en courant continu de 4 mA à 20 mA, les signaux de résistance thermique, les signaux d’interrupteur en courant continu de 24 V, etc ; Niveaux de tension haute : tels que des signaux d’interrupteur en courant continu supérieurs à 28 V, des signaux de commande en courant continu inférieurs à 250 V, des signaux en courant alternatif inférieurs à 28 A, etc.
J’ai tout regardé, mais rien de tout cela ne suffit à prouver que les signaux analogiques et numériques doivent être séparés ; les signaux analogiques et numériques sont au même niveau, sans tenir compte des fils de compensation spéciaux pour résistances thermiques et thermocouples, etc
Le classement se base sur le niveau de tension du signal. Signaux de commutation, divisés en DI et DO. Le DO est généralement une charge de puissance à sortie avec source ; étant donné son gros diamètre de câble, il est habituellement monté dans un boîtier séparé. Pour l’IA et le DI, les normes ne prescrivent pas de segmentation en bins, mais du point de vue de la maintenance, il est recommandé de procéder à une telle segmentation. Pour certains signaux d’équipements de paquet, afin de réduire le câble principal, ils peuvent être regroupés dans une même boîte. Ma expérience : c’est ainsi que l’installation principale de grande éthylène a été introduite (AI et DI peuvent être mélangés dans le même conteneur)
Câbles d’alimentation en quatre fils, câbles intrinsèquement sûrs, câbles étanches : on peut les séparer
Terminologie professionnelle : alimentation électrique, circuit intrinsèquement sûr, circuit non intrinsèquement sûr, câbles principaux et secondaires.