Selon la norme HG_T20509-2014 relative à la conception de l’alimentation des instruments, le paragraphe 5.3.3 stipule que l’alimentation principale du UPS et l’alimentation de dérivation devraient être fournies par des bus différents. Comment interpréter ces bus différents ? Comment formuler mes exigences pour le service électrique ?
L’alimentation des instruments est considérée comme une charge particulièrement importante parmi les charges de premier niveau ; j’ai classé l’alimentation principale comme charge de premier niveau, et l’alimentation de secours suffit-elle tant qu’elle n’est pas dans le même boîtier ?
Ce ne doit pas être sur la même ligne externe
Le bus (BUS) désigne les différents segments de bus dans la conception de l’alimentation électrique ; le point 5.3.3 stipule que l’alimentation principale du UPS et l’alimentation de secours ne doivent pas être fournies par le même segment de bus. On peut regarder un schéma d’association pour comprendre.
Je ne comprends pas vraiment. Y a-t-il une question ? Il suffit de fournir deux sources d’alimentation électrique, et il est indiqué dans les notes que celles-ci doivent provenir de bus différents ; les normes le précisent clairement
Pourriez-vous simplement indiquer les différents tronçons de barre, sans préciser le niveau de charge ?
C’est une négligence de ma part, j’ai étudié les normes hier, principalement pour déterminer la frontière entre vous et le département électrique. Notre UPS est géré par le service des instruments de mesure, tandis que selon les normes, c’est le département électrique qui est chargé de sa conception. Les instruments de mesure n’ont qu’à fournir au département électrique quelques sorties UPS ; il suffit d’indiquer la charge électrique requise. Une fois que la consommation d’énergie pour l’UPS a été définie, elle est considérée comme une charge de premier niveau.
Ici aussi, c’est le département des instruments qui est chargé de la conception des UPS ; l’électricité ne sert qu’à alimenter, et nous formulons les exigences.
Êtes-vous sûr que c’est une charge de premier niveau ? Une charge de premier ordre ne peut pas se contenter de différentes barres de connexion ; elle exige l’alimentation par deux sources d’énergie distinctes. En d’autres termes, si deux transformateurs différents alimentent des charges, leurs lignes d’alimentation doivent également être deux lignes distinctes.
Alors, les différents niveaux de charge, les circuits électriques, etc., ce n’a plus rien à voir avec l’électricité ; il suffit de préciser la capacité de votre UPS pour l’électricité, et c’est tout pour les exigences d’alimentation
Il suffit de garantir un alimentation électrique pour une charge de premier ordre