Comment utiliser le protège-surtension IOP32

2020-07-17View Original

Thread Content

Ce post a été modifié pour la dernière fois par liu530014416 le 17/07/2020 à 17:28. Messieurs les enseignants, quelqu’un a-t-il le manuel de ce type de protecteur contre les surtensions ? D’après ce que je sais, la tension de sortie de ce protecteur est inversée : par exemple, 3+ et 4-, ce qui donne 24 V ; en mesurant avec un multimètre 1+ et 2-, on obtient -24 V. Quelle en est la raison ? Et que représentent ces quatre cases sur cette image ? La série IOP HC ci-dessous est connectée en série à la ligne de commande d’arrêt de la pompe ; dès que le tiroir électrique est alimenté, le fusible du circuit secondaire électrique se brûle. Quelle en est la raison ?
Reply #22020-07-19
Ce post a été modifié pour la dernière fois par HEJIYUER le 19/07/2020 à 23:52, version 1. Tube de décharge à gaz GDT, suppresseur de tension transitoire TVSS 2. Inverse 1-2 en continu, 3-4 en continu, pourquoi inverse ? Le GDT a-t-il été détruit ? 3. La tension de circuit du DO-MCC est de 220 AC, tandis que l’IOP est conçu pour des instruments de 24 V, avec une tension nominale de 36 V. Le GDT est brisé par une surtension et conduit à la mise à la terre (état de pic), ce qui fait que le circuit électrique L est mis à la terre sans passer par le contacteur/réseau. (Avoir une protection par relais suffit, utiliser des surtensions, c’est un peu du gaspillage.) Continuez à l’utiliser ; vous pouvez le remplacer par un surtenseur alimenté en 220 V. 4. Pour le reste, voir l’annexe.
Reply #32020-07-20
Merci beaucoup, c’est moi qui ai mal compris : la tension de sortie est inversée. Professeur, voulez-vous dire que la série IOP HC ne peut pas être utilisée avec une tension de 220 V ? “L’IOP est destiné aux instruments de 24 V, avec une tension nominale de 36 V : cela fait-il référence à son utilisation avec du courant continu ?
Reply #42020-07-20
Bien que la série IOP HC ait une intensité nominale de 5 A, sa tension est de 24 V ; lorsqu’elle est connectée au circuit secondaire 220 V, le tube de décharge GDT est brisé par la tension et est contraint de se mettre à terre pour évacuer le courant. L’IOP-AC convient aux circuits de 220, mais sa courant nominal n’est que de 1,75 A. Vous pouvez demander aux électriciens quelle est la tension nominale du bobinage du contacteur KM ? Si elle est inférieure à 1,75, l’IOP-AC peut certainement être utilisé ; Si c’est supérieur, on peut choisir une grille anti-surintensité alimentée en 220 V, dont le courant de fonctionnement est élevé. Le DO-MCC dispose certainement d’un isolation par relais du côté des instruments ; l’installation d’une grille de surtension sert alors à protéger les relais. Quant à la capacité des contacts des relais de signalisation, elle est généralement de 220/3 A ou 5 A, ce qui est bien supérieur à celle des IOP. Je trouve que c’est un peu superflu.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.