Sélection du niveaumètre

2020-07-19View Original

Thread Content

Mesure de l’interface entre un huile dont la densité est de 0,97 et de l’eau dont la densité est de 1,0, à des températures et des pressions modestes. Quelle forme d’instrument de mesure serait la plus appropriée ? Merci !
Reply #22020-07-19
Les compteurs de niveau à flotteur magnétique et ceux à plaque de verre feront l’affaire. J’ai déjà utilisé les deux précédents.
Reply #32020-07-20
On estime que les flotteurs fonctionnent, mais il est difficile de mesurer avec précision le reste.
Reply #42020-07-20
Débitmètre de niveau à servomoteur, disponible sur le site officiel d’E+H en Chine
Reply #52020-07-20
Il existe des leviers magnétiques avec transmission à distance, plus économiques. Il y a aussi beaucoup de fabricants de mauvaise qualité, la technologie est mature, et on en trouve partout.
Reply #62020-07-24
Si le réservoir n’est pas grand et que la plage de variation de pression est limitée, un tube de plongée peut suffire. Si les conditions de pression sont remplies, les deux brides sont la meilleure solution.
Reply #72020-07-24
La différence de densité est si faible qu’il est difficile de la mesurer~ Si la constante diélectrique est appropriée, on peut essayer l’impédance radiofréquence ou le radar à ondes guidées
Reply #82020-07-28
La différence de densité est faible ; pour utiliser un niveau à double bride, il est nécessaire d’atteindre une hauteur de mesure suffisamment élevée afin que la différence de pression soit plus importante. Seule la gamme minimale du transmetteur à double bride peut répondre aux exigences, et en même temps, l’orifice de la bride supérieure doit être constamment rempli de liquide
Reply #92020-07-29
La méthode ultrasonique ou la méthode capacitif font l’affaire. Notre entreprise se consacre principalement à la recherche sur les instruments et appareils de détection par ultrasons. Visitez le site de notre entreprise pour voir s’il y a des produits qui vous conviennent. www.sentx.cn

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.