Ce post a été modifié pour la dernière fois par Demain sera encore mieux le 20/07/2020 à 07:45 dans la section Génie des procédés – Automatisme et instrumentation – Question du jour – Question n°2020-07-18. Question de discussion : 180. Quels équipements doivent être mis à terre pour protection ?
Reply #22020-07-20
1 Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; 2 Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; 3 Châssis des paratonnerres, des espaces de protection, des paratonnerres et des condensateurs de couplage ; 4 Supports pour isolateurs, gaines de passage, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, coupe-circuits, etc ; 5 Boîtiers des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; 6 Cadres métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; 7 Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé. 8 En général, les appareils électriques utilisés dans les systèmes à basse tension triphasés à quatre fils de 380 V devraient être protégés par un système de mise à la terre.
9 Boîtier du panneau de commande des instruments.
10 Instruments de mesure sur site, vannes électromagnétiques
Reply #32020-07-20
Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; Paratonnerres, espaces de protection, paratonnerres verticaux, châssis des condensateurs de couplage ; Base de support pour isolateurs, gaines traversantes, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, disjoncteurs à couteaux, etc ; Habillages des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; Châssis métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé.
Reply #42020-07-20
Dans certains cas, l’enveloppe ou le corps de certains appareils peuvent être chargés électriquement. La charge peut être due à une fuite de courant, à une induction électrique ou à de l’électricité statique. Diriger la charge vers la terre par mise à la terre.
Reply #52020-07-20
Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; Paratonnerres, espaces de protection, paratonnerres verticaux, châssis des condensateurs de couplage ; Base de support pour isolateurs, gaines traversantes, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, disjoncteurs à couteaux, etc ; Habillages des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; Châssis métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé.
Reply #62020-07-20
Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; Paratonnerres, espaces de protection, paratonnerres verticaux, châssis des condensateurs de couplage ; Base de support pour isolateurs, gaines traversantes, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, disjoncteurs à couteaux, etc ; Habillages des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; Châssis métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé.
Reply #72020-07-20
Équipements électriques à mettre à la terre : 1 Le point neutre du générateur, du transformateur et du groupe de condensateurs; 2 Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; 3 Châssis des paratonnerres, des espaces de protection, des paratonnerres et des condensateurs de couplage ; Équipements électriques nécessitant une mise à la terre de protection : 1 support pour isolateurs, gaines traversant les murs, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, disjoncteurs à couteaux, etc ; 2 Boîtiers des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; 3 Cadres métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; 4 Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé. En général, dans les systèmes à basse tension de type triphasé à quatre fils de 380 V, il est préférable d’utiliser la protection par mise à la terre nulle (on peut également utiliser la protection par mise à la terre, mais ces deux méthodes ne doivent pas être utilisées ensemble au sein du même système).
Reply #82020-07-20
La mise à la terre, installée pour empêcher que des tensions dangereuses ne mettent en péril la sécurité humaine dans les instruments électriques et les parties métalliques des équipements électriques, où de tels dangers peuvent survenir en raison de dommages à l’isolation ou d’autres accidents, est appelée mise à la terre de protection. Ceux qui sont mis à la terre de protection sont : le tableau de bord et son support, les boîtiers des instruments électriques, les armoires de distribution, les boîtes de connexion, les gaines collectrices, les gaines pour fils, ainsi que l’enveloppe blindée des câbles blindés.
Reply #92020-07-20
1 Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; 2 Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; 3 Châssis des paratonnerres, des espaces de protection, des paratonnerres et des condensateurs de couplage ; 4 Supports pour isolateurs, gaines de passage, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, coupe-circuits, etc ; 5 Boîtiers des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; 6 Cadres métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; 7 Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé. 8 En général, les appareils électriques utilisés dans les systèmes à basse tension triphasés à quatre fils de 380 V devraient être protégés par un système de mise à la terre.
9 Boîtier du panneau de commande des instruments.
10 Instruments de mesure sur site, vannes électromagnétiques
Reply #102020-07-20
Tous les éléments conducteurs visibles des équipements électriques et des appareils électroménagers suivants doivent être reliés à un fil de protection (PE), mis à la terre (dans les systèmes TT, IT) ou connectés au fil neutre (dans le système TN). (1) Transformateurs, moteurs électriques, appareils électriques, appareils électriques portatifs et mobiles. (2) Mécanisme de transmission des équipements électriques. (3) Châssis métallique des dispositifs de distribution, châssis des armoires de distribution et des armoires de protection et de commande. (4) Tuyaux de protection métalliques pour les lignes de distribution, boîtiers de connexion métalliques pour les interrupteurs, etc.
Reply #112020-07-20
La mise à la terre, installée pour empêcher que des tensions dangereuses ne mettent en péril la sécurité humaine dans les instruments électriques et les parties métalliques des équipements électriques, où de tels dangers peuvent survenir en raison de dommages à l’isolation ou d’autres accidents, est appelée mise à la terre de protection. Ceux qui sont mis à la terre de protection sont : le tableau de bord et son support, les boîtiers des instruments électriques, les armoires de distribution, les boîtes de connexion, les gaines collectrices, les gaines pour fils, ainsi que l’enveloppe blindée des câbles blindés.
Reply #122020-07-20
Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; Paratonnerres, espaces de protection, paratonnerres verticaux, châssis des condensateurs de couplage ; Base de support pour isolateurs, gaines traversantes, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, disjoncteurs à couteaux, etc ; Habillages des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; Châssis métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé.
Reply #132020-07-21
Dans certains cas, l’enveloppe ou le corps de certains appareils peuvent être chargés électriquement. La charge peut être due à une fuite de courant, à une induction électrique ou à de l’électricité statique. Diriger la charge vers la terre par mise à la terre. Les dispositifs de protection contre la foudre, ainsi que le système de contrôle DCS, doivent également être mis à la terre
Reply #142020-07-22
La protection à terre est généralement utilisée dans les systèmes d’alimentation où le point neutre du transformateur de distribution n’est pas mis à terre directement (système triphasé à trois fils), afin de garantir que la tension par rapport à la terre générée en cas de fuite électrique due à une dégradation de l’isolation ne dépasse pas les limites de sécurité. Lorsque le corps humain entre en contact avec l’enveloppe d’un appareil électrique, le corps agit comme un branchement en parallèle du dispositif de mise à la terre. Comme la résistance du corps humain (au moins 1000 Ω) est bien plus élevée que la résistance de mise à la terre (généralement de 4 à 10 Ω), la formule de répartition du courant montre que le courant qui traverse le corps est très faible, ce qui diminue le risque d’électrocution. Il convient cependant de noter que si une panne de court-circuit se produit sur l’enveloppe, un courant circulera dans le sol à travers la plaque de mise à la terre, ce qui crée une distribution différente des potentiels autour d’elle. Près de l’électrode de mise à la terre, la densité de courant étant élevée, le gradient de potentiel est également important. Lorsqu’une personne marche près du dispositif de mise à la terre, ses deux pieds se trouvent à des potentiels différents, ce qui expose à le risque de tension de pas. Afin de garantir la sécurité humaine, il est préférable que cette tension de pas soit aussi faible que possible. C’est pourquoi on utilise souvent des structures métalliques en forme de réseau pour l’électrode de mise à la terre, afin d’augmenter la surface de contact et de réduire la densité de courant, ce qui diminue en conséquence le gradient de potentiel aux abords de l’électrode et donc la tension de pas. La pratique a montré que l’utilisation d’une terre de protection constitue une mesure de protection efficace dans les réseaux électriques à basse tension de notre pays. Comme la protection par terre se divise en protection par mise à la terre et protection par mise à la neutre, et que les conditions environnementales dans lesquelles ces deux méthodes de protection sont utilisées diffèrent, un choix inapproprié non seulement affecte les performances de protection pour l’utilisateur final, mais nuit également à la fiabilité de l’alimentation du réseau électrique.
Reply #152020-07-23
1 Point neutre des générateurs, transformateurs et groupes de condensateurs; 2 Bobines secondaires des transformateurs de courant et de tension ; 3 Châssis des paratonnerres, des espaces de protection, des paratonnerres et des condensateurs de couplage ; 4 Supports pour isolateurs, gaines de passage, fusibles haute tension, disjoncteurs haute tension, interrupteurs isolants, coupe-circuits, etc ; 5 Boîtiers des générateurs, transformateurs, moteurs électriques et condensateurs ainsi que gaine métallique des câbles électriques ; 6 Cadres métalliques des armoires de distribution, des armoires électriques, des panneaux de commande, des panneaux de protection et des boîtiers de distribution ; 7 Les structures métalliques des équipements électriques en intérieur et en extérieur, ainsi que les parties métalliques des structures en béton armé. 8 En général, les appareils électriques utilisés dans les systèmes à basse tension triphasés à quatre fils de 380 V devraient être protégés par un système de mise à la terre.
9 Boîtier du panneau de commande des instruments.
10 Instruments de mesure sur site, vannes électromagnétiques
Reply #162020-07-31
Tableau de bord et support, boîtier des instruments électriques, armoire de distribution, boîte de connexion, canal de collecte, gaine pour câbles, revêtement d’armure des câbles blindés, etc.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.