Pourquoi ces deux modules d’alimentation Siemens 24 V ont-ils une lumière rouge et une lumière verte ? Quel enseignant a le manuel de ce module ?
C’est un module redondant ; si la lumière rouge s’allume, cela signifie que la tension pourrait être insuffisante. Il y a un bouton de réglage à côté, essayez de le régler en utilisant un multimètre
J’ai mesuré la tension, elle était de 23,5 V partout
Ce post a été modifié pour la dernière fois par sagesse GE le 21/07/2020 à 17:07 : 1. Le PSE202U est un module de redondance d’alimentation, recevant deux entrées de 24 V de SITOP. La tension de l’un au moins de ces deux circuits est inférieure à la valeur seuil du PSE202U, ce qui provoque une erreur. 2. Vérifier si la valeur de la tension seuil est appropriée, et mesurer les tensions de sortie des deux alimentations. Si toutes les conditions sont remplies (24 V ± 0,3 V), c’est alors que la tension seuil est trop élevée ; il suffit de baisser la tension seuil du PSE202U (il y a un potentiomètre à cet effet). 3. Si la tension de sortie d’une alimentation est basse, ajustez la tension de sortie de l’alimentation.
Professeur, la tension d’entrée mesurée est généralement de 23,95 V, et la tension de sortie de 23,75 V. Quel est le rôle de la tension seuil du PSE202U ? J’ai fait tourner le bouton PSE202U et effectivement, la lumière rouge est devenue verte. Y a-t-il un impact si elle reste rouge en permanence ?
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Sagesse GE le 22/07/2020 à 17:15. 1. Lorsque la lumière rouge du PSE202U s’allume, la sortie peut fonctionner normalement et l’installation alimentée n’est pas affectée pour le moment, mais cela indique une panne du module d’alimentation ou un état anormal, par exemple : si les seuils du PSE202U sont correctement réglés, l’allumage de la lumière rouge signifie que la tension d’une ou deux sources d’alimentation est basse. D’une part, si les tensions des deux alimentations sont basses, la tension de sortie est également basse. Lorsque le courant de charge est élevé, les pertes sur les câbles augmentent, ce qui peut faire que la tension arrivant au dispositif soit inférieure à ses exigences, entraînant ainsi un fonctionnement anormal du dispositif ; Deuxièmement, il est possible qu’il y ait une panne d’une source d’alimentation, ce qui fait que la sortie est inférieure à la valeur seuil ; seule une source d’alimentation fonctionne, ce qui entraîne la perte de redondance et une diminution de la fiabilité. 2. Lorsque le feu rouge s’allume, il faut identifier rapidement la cause et la résoudre, sinon l’alimentation en électricité n’est pas garantie de manière fiable. 3. Les contacts auxiliaires indiquant l’état de l’alimentation électrique et des modules redondants ne sont pas connectés au système de contrôle DCS pour être surveillés ; il est donc difficile de détecter les pannes d’alimentation lors des inspections. Il est recommandé de mettre en œuvre cette solution afin d’améliorer la rapidité et l’efficacité de la détection des pannes.