Il y a un débitmètre à orifice et la pompe de refoulement est contrôlée par conversion de fréquence. Le contrôle de conversion de fréquence d'origine était d'environ 50 et le débit était de 300 par heure. Après le processus de rinçage du pipeline, le contrôle de conversion de fréquence se situe désormais autour de 50. Il n'y a pas d'affichage de débit. La tête du compteur a été démontée (maintenant remplacée par une neuve) et les plaques à orifices sont intactes, sans rayures. Le contrôle de conversion de fréquence est d'environ 70, le débit est d'environ 90 et les conditions de processus sont les mêmes qu'avant le rinçage. Quelle est la raison de l’énorme changement du volume de trafic ? Je doute que le débit du processus soit réellement aussi important.
La bride de la plaque à orifices présente un canal à rainure annulaire formé avec la plaque à orifices. Le canal du trou doit-il être bloqué en raison de la purge ? Habituellement, les réglementations de purge exigent le retrait de la plaque à orifice, ce qui affecte non seulement la qualité de la purge, mais produit également facilement de la poussière.,,,. Pour référence.
Il n'y a généralement aucun problème avec la plaque à orifice elle-même. L'essentiel est de vérifier le port de pression.
1. Vérifiez le tuyau de guidage de pression et la partie transmetteur 2. Vérifiez la plaque à orifice et la direction de la plaque à orifice 3. S'il y a des vannes ou une restriction ou une dérivation du débit de dérivation avant et après le débitmètre 4. Problèmes de processus ou problèmes de pompe
Cela devrait se concentrer sur la vérification du blocage des trous de prise de pression des deux côtés de la plaque à orifice. Si les trous de prise de pression sont bloqués, la différence de pression changera et affectera le calcul.
Y a-t-il une vanne de régulation sur le pipeline ? Si oui, selon quels paramètres est-il contrôlé ?
Vérifiez si la plaque à orifice est bloquée ?
Lors de la purge du pipeline, la plaque à orifice doit être retirée pour éviter l'usure des bords et des coins, et les eaux usées doivent être vidangées pendant un certain temps.
Ce que vous dites est un détail que l’on néglige habituellement ! Merci pour le partage !
Le côté pression positive est peut-être bloqué. Par rapport au volume initial, le montant a trop diminué. On soupçonne la présence de sédiments du côté de la pression positive. Le pipeline semble bloqué mais pas bloqué ! Utilisez une pompe pour le pomper et voyez si la quantité peut augmenter.
Si possible, vérifiez l'exactitude de la mesure de la pression différentielle sur la tête de compteur retirée et identifiez le problème par élimination.