Je voudrais demander aux experts : est-il nécessaire d’ajouter un réservoir de condensation au tuyau de mesure de pression pour les gaz fumants à haute température, entre 300 et 1000 degrés, en régime de sous-pressure ou de légère surpression ?;
Aucune pression n’a été ajoutée, ni dans le four de chauffage ni dans le four d’incinération ; aucun récipient de condensation n’a été utilisé
Les projets que nous avons réalisés précédemment n’avaient ajouté que la pression de vapeur, mais les normes stipulent qu’en cas de pression locale supérieure à 60 degrés pour des gaz chauds susceptibles de se condenser, il est nécessaire d’ajouter un circuit de condensation ou un siphon
Avec une pression négative, il ne devrait pas y avoir de problème de condensation, car le tuyau de transmission de pression se refroidit lui-même, mais en général, il faut ajouter un prélèveur de pression anti-obstruction.
Je n’ai jamais vu ce type de manuel d’installation pour un préamplificateur anti-obstruction dans les catalogues ; à quoi ressemble-t-il ?
L’air ne circule pas dans le tube de dépression, il n’est donc pas nécessaire d’ajouter un condenseur
Non seulement il n’est pas nécessaire d’ajouter quoi que ce soit, mais le tuyau de prélèvement doit également être le plus épais, le plus droit et le plus court possible. À de telles températures élevées, il faut soit un isolant, soit un revêtement intérieur ; 200 mm entre l’instrument de mesure de la pression et l’isolant suffisent. La longueur peut également être déterminée en fonction des températures des autres connexions réelles.