Forçage DI sur Siemens PCS7

2020-07-23View Original

Thread Content

Dans PCS7, les entrées numériques dans le diagramme en trapèze FC ne permettent pas de forcing ; en ouvrant la table des variables dans le diagramme en trapèze FC pour la modifier en 1, cela fonctionne temporairement avant d’être réinitialisé. Comment forcer le DI ? Comment réinitialiser après la force ? Je demande aux experts de bien vouloir m’informer
Reply #22020-07-24
Faire un bypass de test, ajouter une variable interne, et modifier directement la valeur de cette variable interne.
Reply #32020-07-25
Ce post a été modifié pour la dernière fois par Avec toi_RGiyw le 25/07/2020 à 09:22. On ne peut pas forcer cela car il y a une entrée externe ; est-ce que cela se réinitialise dès un cycle de balayage ? Est-ce que c’est écrit comme sur l’image ci-dessous, en forçant directement M140.0 ? Je suis débutant, merci aux experts de me corriger
Reply #42020-07-27
C’est possible d’écrire comme ça, et même pour plus de facilité, on peut mettre m140.0 sur l’interface, par exemple en créant un bouton de test, ainsi que le signal de sortie correspondant, ce qui crée directement une interface de test. Cependant, si cela concerne la sécurité, par précaution, il vaut mieux supprimer ou déconnecter le bypass lors de l’utilisation réelle.
Reply #52020-07-27
Dans PCS7, tous les blocs fonctionnels sont des CFC ; en utilisant ces blocs fonctionnels, il est possible de réaliser de la simulation ainsi que des fonctions forcées

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.