Aujourd’hui, j’ai rencontré un problème avec le module SU200AI de Siemens : l’un des canaux est connecté à un débitmètre. L’ordinateur affiche des fluctuations importantes du débit, mais en réalité le débitmètre sur site est très stable, tout comme la mesure du courant. En vérifiant le programme sur l’ordinateur, on constate bien des fluctuations ; les paramètres de filtrage ne posent aucun problème. Lorsque le générateur de signaux envoie un signal, les fluctuations diminuent un peu. J’ai également réparé le câblage de la terre, en assurant que le terminal M soit bien relié à la terre, etc., mais je n’arrive pas à résoudre le problème des fluctuations affichées. Finalement, j’ai même remplacé le module, mais c’est toujours pareil. Y a-t-il quelqu’un d’expérimenté qui a déjà rencontré ce problème ? Pourriez-vous m’aider ? S’il vous plaît
Mettre le compteur de débit à terre, remplacer par du câble torsadé blindé, ajouter une barrière d’isolement, etc
Le générateur de signal provient-il du signal envoyé depuis le compteur de terrain ? Y a-t-il une barrière de sécurité ?
C’est dû à des interférences sur la ligne. Quelques personnes en haut ont présenté la méthode.
Le câble des instruments n’a-t-il pas de couche de blindage, il doit être mis à la terre en une seule extrémité ?
J’ai testé avec le canal direct, ainsi qu’en direct sur site, les fluctuations sont les mêmes. Il ne reste plus qu’à changer le câble d’alimentation ; arrêtez l’appareil et essayez de brancher une nouvelle alimentation pour les instruments
Si le tableau électrique contient un variateur de fréquence, ajoutez un filtre
Le câble d’alimentation est-il blindé, ou y a-t-il des interférences de dispositifs haute et basse fréquence sur site, ou des interférences électriques provenant d’autres appareils ? À mon avis, c’est encore un problème de canal de transmission.
Nous avons déjà rencontré ce problème : pour 4 canaux d’entrée analogique inutilisés, il faut absolument les mettre en court-circuit, on ne peut pas les laisser inactifs
Les canaux inutiles ont tous été mis en court-circuit vers le terminal M
Toutes ces mesures ont été prises, mais il y a encore des fluctuations ; on ne peut que soupçonner que le module de transmission 4-20 mA du compteur de débit est instable. On peut utiliser un ampèremètre pour mesurer réellement le courant en mA généré Ça n’a peut-être rien à voir ni avec le PLC, ni avec l’alimentation électrique.
C’est encore dû à des interférences, est-ce que vous continuez à tester ? Trouvez une pièce de rechange à l’endroit du boîtier pour envoyer un signal et voir si le problème persiste ; il se peut qu’il y ait encore des problèmes de configuration ?
Tout cela est confirmé comme étant sans problème, j’ai envoyé des signaux directement sur le canal à l’aide d’un générateur de signaux, avec les mêmes fluctuations
Avant de préparer l’arrêt, essayez de passer l’alimentation sur l’UPS des instruments. Le problème persiste depuis longtemps ; on ne l’avait pas vraiment observé auparavant, la configuration ne devrait pas poser de problème
Je veux juste savoir quel est le problème final et comment il sera résolu
Désconnectez tous les autres signaux pour voir s’il s’agit d’une interférence de signal.
Tous les signaux d’entrée de ce module fluctuent-ils ?
Le propriétaire du sujet a-t-il résolu le problème ? En général, un court-circuit suffit, on peut aussi configurer pour prolonger le temps de filtrage