Fiche technique de la vanne

2020-07-24View Original

Thread Content

Sur la fiche technique de la vanne, en cas de panne d’alimentation en air, la position indiquée est : maintien par air/arrêt électrique. Que signifie cela ? La vanne anti-arrêt de courant doit-elle être fermée ou ouverte ?
Reply #22020-07-24
Maintien de la pression = Maintien de la position en cas de perte de pression : L’air de commande est la source d’énergie finale ; que la valve électronique (ou le positionneur) soit alimenté ou non, elle maintient sa position en cas de perte de pression. Pas d’arrêt de fonctionnement en cas de panne de courant : puisque la fonctionnement se poursuit, il convient alors de suivre les exigences en cas de perte de courant — fermeture de la vanne.
Reply #32020-07-27
Perte de pression pas nécessairement, la vanne se ferme, il faut regarder la configuration du cylindre de la vanne : fermeture par pression, ouverture par pression, ou maintien en position en cas de perte de pression, c’est-à-dire ressort du cylindre, ou action double sans ressort, poussé des deux côtés par la pression.
Reply #42020-07-27
Si le tableau de données exige une fermeture en cas de perte de pression, quel que soit l’actuateur utilisé ou la configuration choisie, il faut toujours assurer cette « fermeture en cas de perte de pression », n’est-ce pas ? 1. Il y a un ressort qui, en cas de dépression, pousse la vanne en position de sécurité grâce au ressort. 2. Sans ressort, une fois dépressurisé, il s’appuie sur le réservoir de gaz et les composants pneumatiques pour pousser la vanne en position de sécurité. 3. Pour conserver sa position, il faut bloquer les entrées/sorties de l’actuateur à l’aide d’une vanne de verrouillage. Ces actions n’ont absolument rien à voir avec les signaux électriques.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.