Thread Content
Je voudrais demander : selon la norme HG/T20509-2014, au paragraphe 5.3.4, pour les instruments de mesure et de contrôle dotés d’une alimentation redondante, lorsqu’ils sont alimentés à la fois par un UPS et une autre source d’alimentation ordinaire indépendante, il est recommandé d’utiliser un transformateur d’isolement pour cette source d’alimentation ordinaire. ”Comment comprendre l’alimentation redondante ici ?
Il y a bien deux sources d’alimentation, alors où est le problème ?
Une alimentation double signifie que, en cas de panne d’une des sources d’alimentation, l’autre ne doit pas être endommagée en même temps, mais doit pouvoir continuer à fournir de l’électricité !
C’est-à-dire un instrument, ou un système d’instruments, capable de recevoir deux sources d’alimentation. (Peut-être un instrument séparé, peu de comparaison électrique à deux voies)
Un instrument ou un équipement de mesure et de contrôle peut recevoir simultanément deux sources d’alimentation ; en cas de panne d’une source, l’autre permet à l’instrument de continuer à fonctionner normalement. Cette notion de dualité provient très probablement d’une traduction mécanique de documents en langue étrangère.
Cette doubleisation correspond à la multiplicité, c’est-à-dire deux circuits électriques, avec mise en service automatique du circuit de secours. Si l’appareil fonctionne avec du courant continu, une méthode simple consiste à fournir deux sources de courant continu qui partagent le même pôle négatif ou positif, puis à alimenter en parallèle en utilisant la conductivité unidirectionnelle des diodes, afin de garantir que, en cas de panne d’une des sources, l’autre puisse continuer à alimenter l’appareil sans problème. Lorsqu’il y a plus de deux circuits, on parle d’alimentation multiplexée. Dans ce cas, lorsqu’une UPS et une alimentation électrique ordinaire sont utilisées en tant que sources de secours, un transformateur d’isolement est ajouté à l’alimentation électrique ordinaire, principalement pour éviter les problèmes liés aux courants de terre. Certaines UPS ne sont pas isolées de l’alimentation électrique du réseau.