Nouvelle vanne de régulation Mersoniland pour la carte Deltav AO
Thread Content
Un nouveau régulateur SVII AP (Melsonilan) a été ajouté ; selon les documents du projet, il est équipé du protocole HART. 1. J’ai sélectionné le type de canal AO HART dans la liste IO. 2. Ensuite, après configuration, j’ai constaté que (le circuit n’était pas ouvert), et j’ai vu la lumière rouge triangulaire en bas de la carte AO sur site clignoter, ainsi que la lumière du canal. (Toutes les lignes sont connectées et vérifiées correctement) 3. Changer le type AO dans la liste des IO (sortie AO sélectionnée, sans protocole HART) 4. La configuration redevient normale, il y a aussi une sortie de courant 5. Puis on constate que la vanne de régulation sur site ne s’active pas 6. Vérification de l’entrée du paravent de sécurité : variation de courant de 4~20 mA (contrôle manuel de la vanne par DCS), tension de 14 V. La sortie de barrière de sécurité n’a donc ni courant ni tension. 7. Le paravent de sécurité a été remplacé (KFD2-SCD-Ex1 de P+F), c’est pareil (il a été échangé contre un paravent de sécurité déjà en usage).8. Une source de signal a été utilisée pour appliquer un signal de courant actif à l’entrée du paravent de sécurité, ce qui provoque le fonctionnement de la vanne de régulation.
9. Le canal AO a également été remplacé, c’est pareil. Sous le groupe. . . Les ingénieurs d’Emerson ont également dit n’avoir jamais rencontré ce problème.