Comment utiliser le CS3000 de Yokogawa après avoir configuré OG ? Xiaobai demande de l’aide

2020-07-30View Original

Thread Content

Comment utiliser le CS3000 de Yokogawa après avoir configuré OG ? Xiaobai demande de l’aide
Reply #22020-07-31
OG doit être déclenché par un événement ; vous pouvez le déclencher dans ST16 ou LC64
Reply #32020-07-31
Comment configurer un opguide comme OG0058 ? Je ne trouve pas où le faire
Reply #42020-08-01
Après la configuration, OGP, opeguide OG0058 affiche une erreur : y a-t-il une étape manquante ? IF (HS005.MV03==1) THEN opeguide OG0058 %.BSTS = "STOP" END IF
Reply #52020-08-02
Ce post a été modifié pour la dernière fois par jlshnlhj le 2/8/2020 à 16:42. Ce doit être %OG0058. Voir la capture d’écran ci-dessus. Le numéro d’élément est : "%OGxxxx"
Reply #62020-08-12
%OG est une notification destinée à l’opérateur, similaire à l’utilisation d’un message : lorsqu’un événement se produit, une information peut être envoyée pour indiquer à l’opérateur comment procéder

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.